请教:能不能只设水泵,不设生活水池及水箱的?
cranberry
cranberry Lv.3
2006年06月03日 10:12:54
只看楼主

我知道上海地区消防水泵可以直接从市政抽水那么生活水泵呢?也可以吗?

我知道上海地区消防水泵可以直接从市政抽水
那么生活水泵呢?也可以吗?
免费打赏
alpineluo
2006年06月03日 10:24:13
2楼
不行,直接抽取会造成管网压力波动
回复
mch0405
2006年06月03日 11:09:19
3楼
可以考虑无负压供水
回复
blatter
2006年06月03日 12:16:26
4楼
消防可以直接从市政抽水,但是也要满足一定条件。不过一般的项目都可以了除非大型公建。生活给水可以考虑生活水池(水箱)和市政给水管联合供水,也就是无负压供水。存水设施一定要设。嘿嘿,你是第一次做上海项目吧?
回复
suntuolin
2006年06月03日 13:55:22
5楼
规范中说明使用无负压供水设备的话,可以从市政管道里面直接抽水。其余的不是可以的。
回复
alpineluo
2006年06月03日 14:06:53
6楼
无负压的水泵也不能直接从市政抽水
回复
xiaofengwork
2006年06月05日 13:01:32
7楼
普通水泵不可以的,会引起整网水压变化,但现在采用的无副压供水技术解决了这一个问题
回复
kaede11111
2006年06月05日 13:53:04
8楼
无负压给水技术已经比较成熟了,完全可以不要水箱或者水池了。但是如果有空间设置水箱或者水池的话,设置还是比较好。
回复
pzhwutom
2006年06月05日 14:51:07
9楼
不可以的.
回复
ccm9810204
2006年06月05日 18:57:21
10楼
肯定不可行‘
回复
lvjing_self2006
2006年06月06日 10:59:36
11楼
若采用无负压,应该可以
回复

相关推荐