只有一台变压器,有必要设高压进线柜?要是设的话,设几台合适?进线+壁雷,PT+计量,出线3台和不合适?操作电源取自PT还是设直流操作屏?
只有一台变压器,有必要设高压进线柜?要是设的话,设几台合适?
进线+壁雷,PT+计量,出线3台和不合适?
操作电源取自PT还是设直流操作屏?
免费打赏
honon
2006年06月03日 09:23:09
2楼
还是应当设高压配电柜(或环网柜),否则你怎么操作和保护?一般情况下设进线+PT,专用计量,出线三台柜子就可以。
那么小的10kV站采用交流操作就可以了,不必设直流屏。
回复
hhsscc
2006年06月03日 12:24:26
3楼
根据变压器的容量来定
回复
ahei1983
2006年06月03日 13:15:58
4楼
太笼统了吧,请高手明示。
回复
china_gaoyu
2006年06月03日 13:51:02
5楼
主要看贵公司日后规划了,进线+避雷、PT+计量是必须的,出现可以根据进线容量来考虑(可以在成本允许的情况下,多设备用柜)。
操作电源:可以取自PT(成本低,主要考虑电压等级、容量)。
回复
相关推荐
高压进线只有ABC三相,而没有零相
供配电技术
2015-07-02 11:03:00
高压进线柜零序电流如何整定?
继电保护
2015-02-08 13:59:29
关于污水厂分变配电室高压进线问题(二级负荷)
供配电技术
2015-01-13 11:19:23
6000平米的幼儿园供配电应该选择低压进线还是高压进线?
供配电技术
2014-12-15 12:44:28
【讨论】带有消防负荷的建筑中,进线高压电缆是否需要有耐火的要求?
供配电技术
2014-12-04 13:46:48
【讨论】进线高压电缆是否需要有耐火的要求?
供配电技术
2014-12-01 13:35:35
请教下高压进线上进线下进线是如何选择的?
变压器
2014-11-26 11:08:33
【求助】求助一个高压进线柜的问题
供配电技术
2014-11-25 10:26:46
求助一个高压进线柜的问题
供配电技术
2014-11-14 08:58:14
【每周交流会26期】带有消防负荷的建筑中,进线高压电缆是否需要有耐火的要求?
供配电技术
2014-11-03 15:05:20
跪求高压进线电缆规格或计算式
供配电技术
2014-10-27 14:16:45
高压进线柜跳闸心得.....+现场图!
供配电技术
2014-09-16 22:15:32
高压进线PT柜与计量柜好做吗?大家帮忙看下
供配电技术
2014-08-28 09:54:15
高压高压进线柜、计量柜、PT柜及出线柜二次原理图及接线端子图
电气施工图
2014-07-25 16:50:23
PT设在高压进线柜还是设置PT柜?
供配电技术
2014-07-22 15:40:54
35KV的高压室外变压器的进线端为什么会有4个接线端。就是A B C O 4个,请问0线怎...
供配电技术
2014-07-15 11:23:29
高压两电源进线母联备自投二次原理控制图
电气施工图
2014-06-20 09:39:31
某泵站10kV进线柜高压二次原理图
电气施工图
2014-06-17 15:27:30
某地高压双电源进线柜二次原理图设计
电气施工图
2014-06-16 09:38:21
某医院高压进线互投系统一二次设计图
电气施工图
2014-06-06 08:52:39
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续