请教:2类建筑高压进线必须设高压配电柜?
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2006年06月03日 08:13:54
只看楼主

只有一台变压器,有必要设高压进线柜?要是设的话,设几台合适?进线+壁雷,PT+计量,出线3台和不合适?操作电源取自PT还是设直流操作屏?

只有一台变压器,有必要设高压进线柜?要是设的话,设几台合适?
进线+壁雷,PT+计量,出线3台和不合适?
操作电源取自PT还是设直流操作屏?
免费打赏
honon
2006年06月03日 09:23:09
2楼
还是应当设高压配电柜(或环网柜),否则你怎么操作和保护?一般情况下设进线+PT,专用计量,出线三台柜子就可以。
那么小的10kV站采用交流操作就可以了,不必设直流屏。
回复
hhsscc
2006年06月03日 12:24:26
3楼

根据变压器的容量来定
回复
ahei1983
2006年06月03日 13:15:58
4楼
太笼统了吧,请高手明示。
回复
china_gaoyu
2006年06月03日 13:51:02
5楼
主要看贵公司日后规划了,进线+避雷、PT+计量是必须的,出现可以根据进线容量来考虑(可以在成本允许的情况下,多设备用柜)。
操作电源:可以取自PT(成本低,主要考虑电压等级、容量)。
回复