制冷设备为carrier水冷机组,名义制冷量每台573.8kw,2台并联,使用2台良机LBCM100冷却塔,主要用作生产设备冷却。3年做过一次水处理,好像没做好,现在一到高温季节就运行一段时间有高压跳机现象,请教各位大虾,可能什么原因引起,还要什么数据吗,谢谢!

制冷设备为carrier水冷机组,名义制冷量每台573.8kw,2台并联,使用2台良机LBCM100冷却塔,主要用作生产设备冷却。3年做过一次水处理,好像没做好,现在一到高温季节就运行一段时间有高压跳机现象,请教各位大虾,可能什么原因引起,还要什么数据吗,谢谢!
免费打赏
garyzl
2006年11月09日 16:56:15
12楼
不是泡菜,小心把管腐蚀穿了
回复
nitsu
2006年11月09日 20:47:19
13楼

至于吗?
回复
lvguozhi
2006年11月10日 17:57:54
14楼


要使用安全性能好的清洗剂,对铜管腐蚀性最好没有。
回复
wuzeng20
2007年06月26日 17:38:41
15楼
用化学清洗方便点啦,调好清洗剂后让他自运行4个小时,然后多用清水多清洗几次,冲干净对铜管没有多大影响的
回复
hdj666
2007年06月29日 16:43:39
16楼
彻底清洗冷凝器,这种情况多是冷凝器挂垢,或积油过多,造成冷凝效果不好导致排气超压跳机的
回复
bbdd123
2007年07月02日 10:08:21
17楼
很明显啊,看制冷量573KW和冷却塔LBCM-100,冷却塔小了,冷却水不足。当然跳高压了。
回复
bbdd123
2007年07月02日 10:11:47
18楼
至少要选用LBCM-125的冷却塔,保险一点选LBCM-150