钢结构厂房,长100m,宽60m,高11m,20台10000风的风柜,风压300pa,安装高度约9.5m,有3根双梁式起重机横跨厂房,起重机底部标高7m,以60m中点为界,风柜对称分布在两边,如用球型喷口,对吹的话射程能保证25m么,这么高的空间,是在不放心。如果用旋流风口,接风管,下吹,送风能送到9m的地面么?两种方式的优缺点?
钢结构厂房,长100m,宽60m,高11m,20台10000风的风柜,风压300pa,安装高度约9.5m,有3根双梁式起重机横跨厂房,起重机底部标高7m,以60m中点为界,风柜对称分布在两边,如用球型喷口,对吹的话射程能保证25m么,这么高的空间,是在不放心。如果用旋流风口,接风管,下吹,送风能送到9m的地面么?两种方式的优缺点?
12楼
让风口厂家如妥思给你核算、选型比较准确
回复
13楼
以前做过的一个厂房和你类似,处理方法为:
接风管至墙边布下,离地5米,布置球型喷口,对吹,学习了
回复
14楼
我弄过一个厂房~~~用球喷就行!!!杠杠的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
15楼
球形喷口:占用空间小,射程远、气流呈线性发出,均匀度不强,下部容易出现死角,需要综合布置,对工厂要求不高者足够。
旋流风口:占用空间大、材料耗多,气流扇形发散,射程不如喷口,均匀度高,适合要求较高场所
回复
16楼
进来学习一下,唉,懂得太少了
回复
17楼
学习围观 新手上路
回复
18楼
学习围观 新手上路
回复
20楼
用球形喷口,25米小意思,只要选好型号,没有问题的,我以前也是用喷口的,效果不错
回复
21楼
学习了,非常有用,这么高还是用旋流风口比较好,
回复