球形喷口和旋流风口用在厂房的优缺点?
john3218
john3218 Lv.7
2011年07月26日 22:09:18
来自于中央空调
只看楼主

钢结构厂房,长100m,宽60m,高11m,20台10000风的风柜,风压300pa,安装高度约9.5m,有3根双梁式起重机横跨厂房,起重机底部标高7m,以60m中点为界,风柜对称分布在两边,如用球型喷口,对吹的话射程能保证25m么,这么高的空间,是在不放心。如果用旋流风口,接风管,下吹,送风能送到9m的地面么?两种方式的优缺点?

钢结构厂房,长100m,宽60m,高11m,20台10000风的风柜,风压300pa,安装高度约9.5m,有3根双梁式起重机横跨厂房,起重机底部标高7m,以60m中点为界,风柜对称分布在两边,如用球型喷口,对吹的话射程能保证25m么,这么高的空间,是在不放心。如果用旋流风口,接风管,下吹,送风能送到9m的地面么?两种方式的优缺点?
免费打赏
liukechuan
2011年07月27日 11:03:07
2楼
以前做过的一个厂房和你类似,处理方法为:
接风管至墙边布下,离地5米,布置球型喷口,对吹,效果也能达到
回复
jb5106
2011年07月27日 11:25:17
3楼
自己不放心的画,做做气流组织计算咯,陆耀庆的使用供热空调设计手册有对射喷口的气流组织计算,旋流风口的气流组织计算倒是没怎样看过,某本暖通空调课本有下送喷口的气流组织计算。或求其他有经验的给给经验数据吧。
回复
john3218
2011年07月27日 12:10:51
4楼
问题是风机风管做到起重机下面?行不行啊,我这里是没有专门大风机房,只能靠20台风柜对吹
回复
暖小流
2011年07月27日 13:24:04
5楼
喷口的安装高度9.5m——肯定不行,
用球型喷口,对吹的话射程能保证25m么——可以的,你可以网搜一下妥思球型喷口的样本,或者让厂家给你计算一下,

旋流风口,接风管,下吹,送风能送到9m的地面么?——可以的,同上找样本看一下,

两种方式比较的话,我觉得1#的“接风管至墙边布下,离地5米,布置球型喷口,对吹,效果也能达到”效果最好
回复
john3218
2011年07月27日 14:01:37
6楼
好,就这样定了,接风管接旋流风口,安装高度定死的,下面8m以下是双梁式起重机的活动区域,不可能做任何风管和设备。
回复
wh1238931
2011年07月27日 14:32:28
7楼
还是建议做喷口侧送,层高太高,旋流风口肯定很难送下风来
回复
havcmvp
2011年07月27日 14:34:17
8楼
旋流风口的最大特点是能较快的使送风和环境融合
回复
boxiancen
2011年07月27日 16:13:26
9楼
我建议还是做喷流风口。相对侧吹。
回复
zhaowenliangde
2011年07月27日 18:00:13
10楼
风柜布置在天车下面可能影响吊装,布置在天车上面对风口也有影响但相对要小一些,应采用旋流风口下送。
回复
cjzsj155
2011年07月28日 09:46:04
11楼

我觉得也可以这样做,但是要达到效果就得多给点心思了,具体工程案例我是没有接触过!路过也顺便学习学习!
回复

相关推荐