一学校四层以上用变频系统,按最大小时流量为:36立方/h,合10L/S,但按秒流量计算出是:23L/S,两者差别太大,应以何为依据选取变频系统?请各位大侠指教。
一学校四层以上用变频系统,按最大小时流量为:36立方/h,合10L/S,但按秒流量计算出是:23L/S,两者差别太大,应以何为依据选取变频系统?
请各位大侠指教。
42楼
一学校四层以上用变频系统,按最大小时流量为:36立方/h,合10L/S,但按秒流量计算出是:23L/S,两者差别太大,应以何为依据选取变频系统?
请各位大侠指教
按最大时,你管径是按什么取的.
回复
43楼
没有给水调节装置的系统,都需要用秒流量进行计算!
回复
44楼
做为纯粹的设计人员我只敢根据规范用设计秒流量来选泵,我会选择一个折中的办法,就是增加变频泵组的水泵的台数,这样在水量比较小时可以少开泵解决,多的时候多开几台泵,这样水泵都在高效段运行,节省能源,又不会被审图的枪毙。
回复
45楼
以下是引用万开hjm在2003-05-15 18:57:08.0发表的内容:
规范中标准的前提是传统方式供水,即:重力供水。
这句话好象有问题。
回复
46楼
新规范页39第3.8.4,按设计秒流量
回复
47楼
从规范上讲:应按按秒流量计算.但是象学校比较特殊,用水时段性和相似性很强,如果有其他学校的用水曲线可以参照一下.
回复
48楼
请问依据是什么?
回复
49楼
通常还是用设计妙流量,水泵流量偏大没关系,因为它是变频供水的。
回复
50楼
一般是按秒留量
回复
51楼
各用水单元的总和×时变化系数×日变化系数=最大供水量,据此选泵;我都是这么做的,供水能力刚刚好,至于系数值,规范中有,根据用水单元有个可变范围……
回复