一学校四层以上用变频系统,按最大小时流量为:36立方/h,合10L/S,但按秒流量计算出是:23L/S,两者差别太大,应以何为依据选取变频系统?请各位大侠指教。
一学校四层以上用变频系统,按最大小时流量为:36立方/h,合10L/S,但按秒流量计算出是:23L/S,两者差别太大,应以何为依据选取变频系统?
请各位大侠指教。
52楼
按秒流量计算在实际运行中往往过于浪费,但保险系数大,二者适时取中为好.选的时候多数考虑系数。
回复
53楼
对头,秒流量
回复
54楼
我认为应按秒流量设计,虽然流量偏大,但可保证时时有水,如果按最大时设计,高峰用水时没水怎么办?
回复
55楼
规范是规范,但规范也是实际经验总结出来的真理啊!
回复
56楼
小区生活用水这些按最大时加系数计算;公建按秒流量计算
回复
57楼
这个问题提的好,我们看一下厂家的样本就发现,样本上要求是按照最大时取的,而规范要求按秒流量计算,差距很大。
回复
58楼
同意20楼的意见!
回复
59楼
我觉得传统供水方式所需要增加的压力比变频供水需要增加的压力要大,你们认为对吗?
回复
60楼
学校用水都比较集中,还是保守一点好。但是按秒流量算我个人认为还是太大了,我在设计中用的方法和44楼差不多。
回复
61楼
应大于最大时用水当量
回复