一学校四层以上用变频系统,按最大小时流量为:36立方/h,合10L/S,但按秒流量计算出是:23L/S,两者差别太大,应以何为依据选取变频系统?请各位大侠指教。
一学校四层以上用变频系统,按最大小时流量为:36立方/h,合10L/S,但按秒流量计算出是:23L/S,两者差别太大,应以何为依据选取变频系统?
请各位大侠指教。
32楼
我接触的较多是单独建筑的变频供水,选泵时应首先考虑的是该楼的最不利情况下的供水条件,所以通常考虑是根据建筑的基础参数,确定居民的人数,在保证供水压力前提下按最大时供水量定泵,而变频器的选取只是符合所选水泵的电机功率即可。当然变频器的可调范围有限,有当小区或居民楼的用水变化量较大时,变频供水也颇费能量。
回复
33楼
规范的确要求按妙流量选泵。
但在大型小区,尤其是卫生器具设置较多时显得明显偏大。
道理上讲,应该具体问题具体分析。
在能容忍的情况下还是应遵守规范,因为它毕竟是给排水的法典。
回复
34楼
造成最大小时流量与秒流量的差别在于计算依据不一致,特别是用于住宅计算时
回复
35楼
水婕,你说的规范俺头一次听说,可不可以上传一份.
回复
36楼
很奇怪,万开hjm(还有一些厂家)、自来水公司都喜欢用最大小时用水量来计算,也不知道他们到底有什么依据。作为设计者,必须按照规范用秒流量计算选泵。
回复
37楼
那整个小区里面用一套变频设备,扬程怎么考虑呀?向各位请教
回复
38楼
分区供水,设置减压阀.
回复
39楼
新规范3.8.4
生活给水系统采用调速泵组供水是,应按设计秒流量选 泵,调速泵在额定转速时的工作点,应位于水泵高效区的末端
回复
40楼
用秒流量
回复
41楼
变频供水参见91SB3华北给水图籍说明,为秒流量X1.2,泵组轮换循环工作时可不考虑备用泵.
回复