多层控制扭转也很重要……当你觉得柱子归并太麻烦的时候请看此帖
o如梦无痕o
2011年07月26日 11:58:45
只看楼主

本帖最后由 如梦无痕…… 于 2016-10-25 16:48 编辑 新帖地址 http://bbs.co188.com/thread-8688640-1-1.html 最近做一个项目,位移比大于1.2的时候,柱子归并的特别多。而当位移比小于1.2之后,整体计算出来的柱子配筋特别均匀。基本上除了底层多一点,上面几层就归并三种柱子配筋就够了。以上是帖子原文,被人质疑 受不了打击删了后来重新发了

本帖最后由 如梦无痕…… 于 2016-10-25 16:48 编辑

新帖地址 http://bbs.co188.com/thread-8688640-1-1.html

最近做一个项目,位移比大于1.2的时候,柱子归并的特别多。而当位移比小于1.2之后,整体计算出来的柱子配筋特别均匀。基本上除了底层多一点,上面几层就归并三种柱子配筋就够了。

以上是帖子原文,被人质疑 受不了打击删了
后来重新发了
大家可以围观一下
25 30 37 45 50 56 61楼 62楼这些自以为事的家伙

25楼
觉得应该是一种巧合……
30楼
什么位移比啊、周期比啊,什么PKPM调模啊,不要弄的太玄乎,其实把结构动力学学好了就一切都明白了,反之没把基本理论搞懂,学了一大堆PKPM经验的东西,遇到新的还照样不懂!
32楼
此贴太假了,实际工程的除非平面规则,竖向规则,荷载规则,像宿舍一类,才会柱子3种,没有什么借鉴意义
37楼
我想这帖子在后面少了一句话:纯属虚构。呵呵
45楼


结构设计的不仅仅要掌握单一方面的知识,不仅仅是会点程序操作就行了。计算模型再精确也不会完全与实物完全吻合,框架结构的填充墙对结构的刚度影响很大,尤其带有夹层的模型,墙体对结构周期影响也较大,墙体的影响只能给一个周期折减系数,在模型中无法具体区别。程序中规定的各个参数我们填的是否得当,也都值得推敲,一定要切合实际。结构设计最关键的是概念设计,不然只要套搬规范和程序,设计不就做成了么?那还用那么多的设计人员有什么用了?建议做结构设计的,头脑一定要有概念,切合实际,多琢磨琢磨是好事,切勿全当经验。



50 楼
只有3根柱子?版主是不是把归并系数调到0.6了?夹层就有角、边、中,非夹层也有角、边、中柱,至少也得6根柱子吧。
56楼
你说的这些东西,是有误的,归并的结果,不能掩盖结构体系的受力特征。你错了。
61楼
发帖的哥们 纯属于瞎说
扭转不规则是因为质量和刚度中心不重合引起的 这个不是唯一一个影响柱子的配筋的原因 柱子配筋除了受到水平荷载的影响外还有竖向荷载的影响呢 比如说 建筑 平面内 房间功能不同 柱子一边的框架梁上荷载很大 另一边荷载很小跟 柱子两边梁上荷载基本差不多 这两种情况 我就不信像楼主说的 柱子配出来配筋结果一样 发帖的人水平很一般 说话不负责任 盲目发帖 (这样说我都不好意思)影响柱子配筋因素很多的 就当竖向荷载而言 节点处不平衡弯矩是由梁柱构建的线刚度比来分配的 节点处弯矩是要平衡的 不多说了 多看看大学课本
62楼
发帖人不负责任 结构新手别盲目学习 别总是在学别人的 应该自己去探索 基本概念搞明白 多看看结构计算怎么来的 想成为合格的结构师 重做一遍大学的毕业设计 回想一下 你的毕业设计你是自己做的吗 是不是真懂了 怎么计算一栋建筑
63楼
嗯楼上说的对,合理的结果是不可能这样算出来的


[ 本帖最后由 q412873251 于 2011-8-2 15:40 编辑 ]
免费打赏
zhu377019233
2011年07月27日 10:50:28
12楼
这也算是一种经验吧,佩服楼主的钻研精神。
回复
zhu377019233
2011年07月27日 10:54:51
13楼
这也算是一种经验吧,钻研精神很值得大家学习。
回复
国家建筑
2011年07月27日 10:56:42
14楼
特殊情况特殊对待,,,,
回复
daizi23
2011年07月27日 11:14:04
15楼
楼主,如何才能调整到平平扭啊,这个是关键哦,有时很规则的平面计算下来也不是很纯的平平扭!
回复
wh12345mice
2011年07月27日 11:27:03
16楼
看到楼主的心得,很是收益,如果把调模的心得告送大家,对大家的提升更快,你一个人的快乐也变成了大家的快乐。期待楼主把调模的心得发下
回复
nitaizhi
2011年07月27日 11:53:53
17楼
能把图发上来么!
回复
hkunicorn
2011年07月27日 11:59:55
18楼
错层,夹层尤其你那在边跨的夹层是不可能调到100%%平动的
调到100%平动完全是欺骗自己
估计你多半是把夹层当荷载输在下面一层了
你这结构 自己想想 地震来的时候 会一点不扭转吗
所以你这样配筋 放心吗?
回复
wsry988
2011年07月27日 12:12:15
19楼
感谢楼主的经验分享,但关键的问题却没说,框架结构没有剪力墙,该如何调,就靠调柱子截面和梁截面吗?若是这样的话,总的来说也不能做到完美,因为这会涉及到为平衡刚度,有些同跨梁或同开间柱要采用不同的截面了,这样做也会引来许多非议。因为别人会置疑你为何相同的情况却要采用不同的构件截面,你又不能和每个人去理论清楚,名声也搞坏了。做设计就这样难.也许楼主有更好的办法,希望能分享一下你调整的方法和心得。
回复
kevintong
2011年07月27日 12:45:55
20楼
觉得应该是一种巧合……
回复
commute5089
2011年07月27日 12:47:50
21楼
不管柱子多少,通常都是根据PKPM的柱配筋图再手工归并。
回复

相关推荐

APP内打开