请教:设有室内消火栓、自动喷淋、水幕系统建筑,其屋顶水箱消防水量是根据建筑性质功能直接设为12、18立方米,还是各灭火系统10min消防水量之和?如后者屋顶水箱岂不很大?
请教:设有室内消火栓、自动喷淋、水幕系统建筑,其屋顶水箱消防水量是根据建筑性质功能直接设为12、18立方米,还是各灭火系统10min消防水量之和?如后者屋顶水箱岂不很大?
2楼
低规、高规其实以说得很具体。
回复
3楼
是啊!说得很具体了!
回复
4楼
详高规7.4.7.1条
回复
5楼
如果是二类高层,直接取12立方米.
回复
6楼
不一定吧,如果上了喷淋,不用考虑也是18立方,我们这里只要多层用了中央空调,就一定上喷淋,那屋顶水箱一定是18立方.
回复
7楼
例如某一类高层建筑设有室内消火栓(30L/S),喷淋(8L/min·m2 160m2),水幕(0.5L/s·m L=50m 冷却),其屋顶水箱消防水量Q=30x10x60+8x160x10+0.5x50x10x60=45.8m3。这算法正确吗?再加上生活水,屋顶水箱是否太大?或直接就取18m3消防水量。
回复
8楼
直接取18m3
回复
9楼
对,直接用18立方米就行,
回复
10楼
消防水箱的贮水量,高低规有不同规定:
就低规而言:要求消防水箱贮存10分钟初期补救火灾用水,为节约投资,当水箱容积很大时,可恰当减少,因此规定消防水量不超过25L/S时,可采用12m3;超过25L/S时,可采用18m3;
高规规定:一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3
回复