现是厂房,主机风冷机,压降6.7m,主机到最远那台风柜单线距离250m,异程,最不利环路就是500m了,风柜6排管压降11m,这样一估算,扬程要50m,好像有些离谱,但是水管确实也只能这么长了,有谁见过空调水系统扬程要这么大的么?
现是厂房,主机风冷机,压降6.7m,主机到最远那台风柜单线距离250m,异程,最不利环路就是500m了,风柜6排管压降11m,这样一估算,扬程要50m,好像有些离谱,但是水管确实也只能这么长了,有谁见过空调水系统扬程要这么大的么?
32楼
算50几米的兄弟都是牛人,我800米的环路的管道选40米的水泵都只有富裕的
回复
33楼
对于坚持使用40米以上的水泵的同行,大马拉小车~ 烧点钱
回复
34楼
考虑点富裕量,50米该差不多了。随着管子运行,里面越来越脏,水阻会加大的。
回复
35楼
任何一个机电工程会随着使用而老化、损坏,维护是必要的程序;但不是设计容量增加的理由~
回复
36楼
大家都用比摩阻,是摩擦阻力的指标吧,那局部阻力呢?不是像风管一样有摩擦阻力和局部阻力吗,水流通过三通弯头大小头,这些不是局部阻力吗?这部分不算了?
回复
37楼
一次泵和二次泵的扬程能简单的累加么?我想问大家这个问题!还是会有衰减?
回复
38楼
你们都怎么算的啊 教教我。跪求
回复
39楼
把比摩阻控制在200Pa/m
总扬程可以控制在35米左右
回复
40楼
支持这位楼主 我算了一下46.23mH2O包含余量也有局部损失。
回复
41楼
47.7到50.2左右
回复