水泵扬程问题
john3218
john3218 Lv.7
2011年07月26日 10:18:54
来自于中央空调
只看楼主

现是厂房,主机风冷机,压降6.7m,主机到最远那台风柜单线距离250m,异程,最不利环路就是500m了,风柜6排管压降11m,这样一估算,扬程要50m,好像有些离谱,但是水管确实也只能这么长了,有谁见过空调水系统扬程要这么大的么?

现是厂房,主机风冷机,压降6.7m,主机到最远那台风柜单线距离250m,异程,最不利环路就是500m了,风柜6排管压降11m,这样一估算,扬程要50m,好像有些离谱,但是水管确实也只能这么长了,有谁见过空调水系统扬程要这么大的么?
免费打赏
尘世的丘比特
2011年08月10日 17:39:17
42楼
我算的是36m,已乘1.1了
回复
nigeros
2011年08月22日 13:34:17
43楼
我按100米 6mH2O估算 47.7m 50m差不多
回复
money_yun
2011年08月22日 14:19:42
44楼
200*500/10000*(1+0.5)+11+6.7=32.7m
然后乘以1.1的系数为 36mH2O 就可以了呀 没必要这么大的
回复

相关推荐