水泵扬程问题
john3218
john3218 Lv.7
2011年07月26日 10:18:54
来自于中央空调
只看楼主

现是厂房,主机风冷机,压降6.7m,主机到最远那台风柜单线距离250m,异程,最不利环路就是500m了,风柜6排管压降11m,这样一估算,扬程要50m,好像有些离谱,但是水管确实也只能这么长了,有谁见过空调水系统扬程要这么大的么?

现是厂房,主机风冷机,压降6.7m,主机到最远那台风柜单线距离250m,异程,最不利环路就是500m了,风柜6排管压降11m,这样一估算,扬程要50m,好像有些离谱,但是水管确实也只能这么长了,有谁见过空调水系统扬程要这么大的么?
免费打赏
crazy_123456
2011年07月28日 16:14:50
22楼
按照给出参数,主管R就是130多点,综合估算确实选的大了~应该35~40足够i的
回复
hxzezl
2011年07月28日 18:36:04
23楼
500*0.05(1+0.4)+11+6.7=52.7米
回复
mingtian0363
2011年07月28日 22:08:57
24楼
唉 搞300pa去估算已经很大了 平时我们自己选管径的时候 都是尽量选大点 我是不超过150-200的
回复
crazy_123456
2011年07月29日 08:44:07
25楼
小朋友都和你们说了,你这是错误的算法……
回复
bj19860615
2011年07月29日 11:39:53
26楼
一次侧水泵扬程+二次侧水泵扬程=37m 但其中都包含两侧换热器水阻力,除去换热器水阻力之后,30m差不多
回复
bj19860615
2011年07月29日 11:41:28
27楼
一般控制住100~300pa/m,400就顶天了,不可能取到500
回复
waterlover_8530
2011年07月29日 12:02:13
28楼
主机的压降是多少?估算应该是在40m左右,没有50米那么大得吧?
回复
yuwaif
2011年07月29日 12:29:16
29楼
主管DN250,水泵总流量346,算得比摩阻约为167Pa
管路总长500米,假设主管长200米,支管300米(支管比摩阻取250Pa),机组及水泵阀门组取3米,末端阀门组取1.5米。估算如下:200x0.0167+300x0.025+6.7+11+3+1.5=33.04米,附加5-10%,则水泵扬程在36米左右
因为不知道管路系统及支管的情况,可能水泵实际扬程只有32米

[ 本帖最后由 yuwaif 于 2011-7-29 12:39 编辑 ]
回复
zln186
2011年08月01日 15:16:51
30楼
最不利的末端:500mX300Pa/mX1.5+6.7+11
再留15%的余量就是水泵的扬程,算出来45米左右。
局部阻力按沿程阻力的0.5计算的。
回复
binglingxueer
2011年08月02日 17:00:08
31楼

楼上的按100米5Pa,那长度不是应该是供回管长度吗! 我感觉是500*2*0.05+11+6.7=67.7米,不过也太大了吧 ?疑问~~~~~~
回复