现是厂房,主机风冷机,压降6.7m,主机到最远那台风柜单线距离250m,异程,最不利环路就是500m了,风柜6排管压降11m,这样一估算,扬程要50m,好像有些离谱,但是水管确实也只能这么长了,有谁见过空调水系统扬程要这么大的么?
现是厂房,主机风冷机,压降6.7m,主机到最远那台风柜单线距离250m,异程,最不利环路就是500m了,风柜6排管压降11m,这样一估算,扬程要50m,好像有些离谱,但是水管确实也只能这么长了,有谁见过空调水系统扬程要这么大的么?
12楼
50米的扬程也合适,比实际计算数值46.97米差不了多少。
回复
13楼
500*0.05+11+6.7=42.7zhe
回复
14楼
500*0.05+11+6.7=42.7米 这个是标准的 相信我,楼上的兄弟!
回复
15楼
牛人,估算都能精确到两位数
回复
16楼
放大管径!外机位置没有动的可能吗?
回复
17楼
没见过这么大扬程的,一般水泵扬程超过40m你就要注意是不是有问题了,这个项目楼主没有给出管道的比摩阻取值,取500Pa/m和100Pa/m差别很大。.建议按照《公共建筑节能设计标准》里第5.3.27条计算水系统的输送能效比,超过了就不行。取40~50m的同志们你们算算ER值能满足这个要求吗
回复
18楼
每米管道的阻力这么大?
回复
19楼
呵呵,谈到比摩阻100~300的都是好同志~
假设按照300来估算,大约40左右(楼主列出的阻力项缺少,应补上),再放10%余量进来,总共大约44~45足够了。
一切还是要看设计者的比摩阻取了多少!这才是科学计算。
回复
20楼
已经DN250了主管,水泵总水流量346m³/h,比摩阻是指摩擦阻力么?怎么好像都不算三通,弯头的局部阻力啊
回复
21楼
如此高的扬程,ER肯定无法满足,请大家综合考虑吧