现是厂房,主机风冷机,压降6.7m,主机到最远那台风柜单线距离250m,异程,最不利环路就是500m了,风柜6排管压降11m,这样一估算,扬程要50m,好像有些离谱,但是水管确实也只能这么长了,有谁见过空调水系统扬程要这么大的么?
现是厂房,主机风冷机,压降6.7m,主机到最远那台风柜单线距离250m,异程,最不利环路就是500m了,风柜6排管压降11m,这样一估算,扬程要50m,好像有些离谱,但是水管确实也只能这么长了,有谁见过空调水系统扬程要这么大的么?
2楼
你这个扬程有点大,我算下来是42米左右的样子。
回复
3楼
最好用软件算一算 扬程控制在40M左右吧 可以适当加大一些管径
回复
4楼
阻力是控制在100-300PA/M就加了你给出的风柜主机压降算出来32M这样子不知道正确不供参考
回复
5楼
32米左右正确
回复
6楼
按300帕经济避摩阻估算一下,大概就是30几米的扬程,50有点大,这样算你的比摩阻约500帕,这是不应该的,不能这么大。
回复
7楼
我上次的酒店项目已经开业,运行正常,也是风柜单独一路水,大温差送水,最不利环路大概400m,大温差进出水,二次泵,一次泵(供主机)扬程15m,二次泵(供风柜)扬程25m,也已经40m啦,不知道32m的扬程怎么够?
回复
8楼
32m是肯定不够的,那说300PA的是沿程阻力吧,把局部阻力加上,赞成40m左右。
回复
9楼
都没有一个具体的算法吗?
回复
10楼
帮你计算了一下,扬程在46M左右。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
11楼
我决定了,49m。错不了~~
回复