小高层住宅(16层)需要做专用排水通气管?
dannybb
dannybb Lv.4
2006年06月01日 16:47:26
只看楼主

请教

请教
免费打赏
举人1968
2006年06月03日 18:28:40
2楼
应通过计算确定,根据经验De110螺旋管通常不用设通气管
回复
lnw0219
2006年06月03日 20:31:34
3楼
我们北京市建筑设计技术细则
标准较高的多层住宅,>10层宜设置专用通气立管
回复
poedan
2006年06月04日 16:18:37
4楼
如果采用升顶通气管,流量够了就没有必要了啊!
可能要采用De160的啊!或是De110螺旋管!
北京市建筑设计技术细则只是建议采用,不一定一定要设的啊!
回复
swqlily
2006年06月04日 20:29:51
5楼
基本同意3楼的建议
但是具体加不加还要经过计算,如果不加,排水立管宜放大一号
建议加
回复
little_strong
2006年06月04日 23:28:56
6楼
规范规定是高层建筑应设,个人认为十一、二层的可以仅设伸顶通气,十五层及以上还是设置专用通气管好
回复
水灾
2006年06月05日 08:51:03
7楼
住宅里面加专用通气管利弊都有哦。加了占地方,但是可以减小噪音,利于排水。

目前我做的工程基本是20层以下的均不考虑专用通气管,20层以上的就设置。

规范规定是10层以上宜设置,这个看各地审图中心意见了,要是宜按照应来考虑的话,设就设吧
回复
anshanxsm
2006年06月05日 09:28:44
8楼
选用De160基本就不需要了
关键还是核算一下排水能力够不够。
回复
homing
2006年06月05日 11:31:07
9楼
综合一下,需要核算排水能力,如果排水能力远远足够,就不用设置;如果排水能力基本够的话,需要设置或加大排水立管或更改排水立管的材型!是这样吧
回复
liangrh
2006年06月05日 12:12:56
10楼
应根据计算确定。一般如只有一条排水立管,De110如不够(伸顶通气),宜加大为De160(伸顶通气);如有2条立管,De110不能满足排水量要求,宜2条排水立管共用1条专用通气立管,这样可节省投资。
回复
dahuang
2007年06月04日 12:17:29
11楼
不要加,上次做了个一类,原本有通气管,施工图审查说建筑不要,我就没加了