拆模管理混乱导致楼板开裂的质量事故
xiaoinsd
xiaoinsd Lv.3
2011年07月25日 15:23:45
来自于工地图片
只看楼主

跟大家交流一下施工现场发生一起质量事故。施工单位提了高大模板的拆模申请,监理单位的批复里也明确后浇带区域不能拆梁底模,只拆板底模和梁侧模。但是施工过程中管理失控,有一区域全部的钢管支撑被拆了,第二日,施工单位才发现,然后回顶了。该区域的后浇带砼都还没有浇筑,梁的预应力筋也还没有张拉。导致梁板沉降,部分楼板开裂。 最后设计院给出的方案是打掉重做。对工期和质量都造成很大的影响。希望各位在现场时多多留意高大模板的拆除问题。

DSC00529.JPG


DSC00527.JPG


DSC00526.JPG


DSC00524.JPG

免费打赏
selwyn
2011年07月26日 10:30:42
2楼
管理不规范浪费时间和金钱啊。
回复
maku310
2011年07月26日 13:08:42
3楼
梁的跨度应该很大,要不然不会使用预应力,切做成这么大的沉降差。。。
回复
huangjybj
2011年07月26日 13:25:38
4楼
土建规范必须遵守,这是关乎人命的事,工期、回扣、钱能和我们面对的人命比吗?!土建人要守住自己职业的底线,现在也不是没吃没喝,买个菜也能养活自己,干嘛那么低三下四的!
回复
mohawk
2011年07月26日 13:39:49
5楼
质量太重要了。搞建筑的人真要有这种观念和素质,工期慢一点还可以商量,质量没得商量。
回复
jjbaohuziji
2011年07月26日 16:09:27
6楼
引以为戒吧,我也曾因一时疏忽吃过亏
回复
xjy7183019
2011年07月26日 16:33:36
7楼
主要原因是管理不善造成的,我们搞施工要注重的就是质量、工期进度和环境影响,像上面这种情况砼浇筑质量本身没有问题,看图片可以了解到上面一层甚至几层已经在施工,也就是说没有影响工期,最主要的就是没有按照规范对后浇带两侧的模板进行合理的拆除,以后一定要加强管理引以为戒啊!!!
回复
老侠
2011年07月26日 16:49:31
8楼
按规范施工既能保证质量,又能保证不返工,反之经济上就亏大了。估计施工管理的现场监督出了问题,施工管理人员不在现场指导拆模,导致不该拆除的部分被拆
回复
jmj19850305
2011年07月26日 17:47:45
9楼
认识了,学习了
回复
wubi_050500416
2011年07月26日 20:53:54
10楼
现在的施工都是只管进度,不管养护期的
回复
nike44
2011年07月26日 22:00:25
11楼
好像还有波纹管啊 难道还有预应力 后浇带支模不重视 应由专门方案 支撑模版应单独搭设 简支变悬臂受力改变 坚决杜绝
回复

相关推荐

APP内打开