如图中所示,三个配电室结线关系。故障已经查出,是由于2#发电机电容C相保险熔丝烧断造成。更换熔丝后恢复正常。电容星形接线,中性点接地。Q1,发电机电容用来干什么的,是为了消除尖峰电压?Q2,分析为什么C相电容熔丝烧断后会出现这样的相电压?Q3,为什么有个配电室的电压是C相更低,而其他两个配电室C相更高?谢谢,另外,线电压是平衡的。
Q2,分析为什么C相电容熔丝烧断后会出现这样的相电压?
Q3,为什么有个配电室的电压是C相更低,而其他两个配电室C相更高?
谢谢,另外,线电压是平衡的。
