桥台遇箱涵如何加固
wenhh100200
2011年07月25日 11:58:37
只看楼主

本工程为市政桥梁,跨度101米,宽40米因施工开挖时发现桥台碰到已有市政箱涵泄水口,可是经现场发现箱涵底板却未落到坚固岩层面,仅差1m左右到拟建桥的岩层,再次开挖担心破坏箱涵基础,现要求加固此处,请各位高手想想有什么好办法

本工程为市政桥梁,跨度101米,宽40米
因施工开挖时发现桥台碰到已有市政箱涵泄水口,可是经现场发现箱涵底板却未落到坚固岩层面,仅差1m左右到拟建桥的岩层,再次开挖担心破坏箱涵基础,现要求加固此处,请各位高手想想有什么好办法

箱涵侧墙加固.jpg

wenhh100200
2011年07月25日 12:01:47
2楼
再发图片如何发呀,
第一次发图
回复
wenhh100200
2011年07月25日 15:49:05
3楼
木有人看,伤心,哪位大侠看看啊
回复
hanj911
2011年07月26日 14:03:37
4楼
要么打木桩什么阻挡,及时施工桥台基础
要么变更重新设计、施工泄水箱涵
要么改成桩基桥台
回复
everest_tibet
2011年07月26日 15:19:55
5楼
箱涵侧打桩板挡墙保护箱涵 不过 这价格就高了
回复
ouyangjunsheng
2011年07月27日 17:33:44
6楼
先打一排木桩再开挖出来后浇一层10公分厚的混凝土 保证没事 毕竟这箱涵没多重啊

地质好的话直接开挖出来在浇一层10公分混凝土

[ 本帖最后由 ouyangjunsheng 于 2011-7-27 17:35 编辑 ]
回复
lzwmq嘉美
2011年07月28日 10:22:17
7楼
还有1m距离,很好处理,不让涵基塌方就行
回复
cqgange
2011年07月28日 18:01:05
8楼
喷射砼撒 打几根锚杆 网喷一下
回复
wenhh100200
2011年07月29日 11:49:37
9楼
现场现在采用的是箱涵侧墙处设1.5m高砼挡墙,下用20厘锚筋打入岩层,分段开挖浇筑砼
回复

相关推荐

APP内打开