【请教】高压柜打耐压过不去,是什么原因???
baobao1003
baobao1003 Lv.12
2011年07月25日 10:27:18
只看楼主

高压柜打耐压过不去,是什么原因???图片如下,大家看一下,有没有高手指点一下!谢谢大家的关心,耐压是打四万二没有通过,后来在三万八通过了!现场一般耐压都是三万五,所以先这样放行了!!!而且在一万二的时候没有放电声!不知道这样放行行不行???[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-2 11:57 编辑 ]

高压柜打耐压过不去,是什么原因???
图片如下,大家看一下,有没有高手指点一下!

谢谢大家的关心,耐压是打四万二没有通过,后来在三万八通过了!现场一般耐压都是三万五,所以先这样放行了!!!而且在一万二的时候没有放电声!不知道这样放行行不行???

[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-2 11:57 编辑 ]

DSCF5554.JPG


DSCF5555.JPG


DSCF5556.JPG


DSCF5557.JPG


DSCF5559.JPG


DSCF5563.JPG


DSCF5564.JPG

免费打赏
liuyhan
2011年07月26日 17:34:45
12楼
我看和螺栓没有直接关系,这个生产厂家不会傻到这个地步,从照片看,绝缘套管质量有问题。
回复
chenrulin123
2011年07月26日 18:00:43
13楼
你这是什么开关柜(看手车像是PT柜)?打压时在什么位置?
回复
hwzhf
2011年07月26日 19:33:37
14楼
,触头盒和绝缘套管质量有问题
回复
xzidan
2011年07月26日 20:33:39
15楼
像是套筒的质量问题。与螺丝什么的关系不大
回复
dylan3940
2011年07月26日 22:55:25
16楼
楼上的兄弟们,
这手车里有PT有CT,是计量手车
这个地方绝对不是触头盒质量问题,绝对是螺栓的问题,为啥我在沙发帖中这么肯定呢。因为我遇到过这种情况。
发货前打耐压怎么都打不过去,车间里没办法,找技术科排查原因,最后查出来,安装触头盒的一个内六角螺栓没有拧紧,弹垫还开着口呢,周围有黑痕迹。然后把这个螺栓拧紧,再打耐压,就过去了。
像楼主的照片里,用外六角螺栓,还垫起来这么高,不放电才怪呢。
触头盒凸缘小,这里不存在击穿,而是爬电距离小,要放电绝对会在击穿前就闪络了。
回复
maweizhong
2011年07月26日 23:39:50
17楼
群内真是有不少专家!
回复
say0715
2011年07月27日 08:04:05
18楼
学习了!!!
回复
vagrant1688
2011年07月27日 09:48:55
19楼
等待问题答案,顶!!!!
回复
vagrant1688
2011年07月27日 09:55:53
20楼
等待问题答案,顶!!!!
回复
fyh866
2011年07月27日 10:32:10
21楼
高人 遥不可及
回复