高压柜打耐压过不去,是什么原因???图片如下,大家看一下,有没有高手指点一下!谢谢大家的关心,耐压是打四万二没有通过,后来在三万八通过了!现场一般耐压都是三万五,所以先这样放行了!!!而且在一万二的时候没有放电声!不知道这样放行行不行???[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-2 11:57 编辑 ]
高压柜打耐压过不去,是什么原因???
图片如下,大家看一下,有没有高手指点一下!
谢谢大家的关心,耐压是打四万二没有通过,后来在三万八通过了!现场一般耐压都是三万五,所以先这样放行了!!!而且在一万二的时候没有放电声!不知道这样放行行不行???
[
本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-2 11:57 编辑 ]
2楼
楼主,真不知道你们公司是什么技术水平!
触头盒用M8*20的内六角螺栓安装,你不仅用的是外六角螺栓,还是4.8级的,从没见过哪个公司敢这样装!!
外六角螺栓头比内六角的大好大一圈,而且还有尖角,当然要放电了。跟你说,这地方是薄弱环节,即使用的是内六角螺栓,没拧紧的话,照样放电击穿。
六个触头盒的垫板是铝板,为的是盖住防涡流的槽,保证防护等级,不受力的。你这个该是3mm厚的,太厚了,用1.5mm或者2mm的就行。这么厚的板子把触头盒螺栓垫起来那么高,哎!
你计量车上的绝缘罩看上去也不是什么质量好的。从照片看不出来是击穿还是闪络,这个得你们自己拆下绝缘套筒检查一下了。
鉴定完毕,赶快改去吧。
[
本帖最后由 dylan3940 于 2011-7-25 12:59 编辑 ]
回复
3楼
士木内果然有高手在.
回复
4楼
回复
5楼
回复
6楼
牛逼的高人
回复
7楼
支持楼上的鉴定。
回复
8楼
原因是多方面的,请问你是啥时打的耐压,打了多少V?
回复
9楼
电压多高的时候开始闪络?
回复
10楼
我碰到过质量次的,3万都上不去.后来全退了
回复