【请教】高压柜打耐压过不去,是什么原因???
baobao1003
baobao1003 Lv.12
2011年07月25日 10:27:18
只看楼主

高压柜打耐压过不去,是什么原因???图片如下,大家看一下,有没有高手指点一下!谢谢大家的关心,耐压是打四万二没有通过,后来在三万八通过了!现场一般耐压都是三万五,所以先这样放行了!!!而且在一万二的时候没有放电声!不知道这样放行行不行???[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-2 11:57 编辑 ]

高压柜打耐压过不去,是什么原因???
图片如下,大家看一下,有没有高手指点一下!

谢谢大家的关心,耐压是打四万二没有通过,后来在三万八通过了!现场一般耐压都是三万五,所以先这样放行了!!!而且在一万二的时候没有放电声!不知道这样放行行不行???

[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-2 11:57 编辑 ]

DSCF5554.JPG


DSCF5555.JPG


DSCF5556.JPG


DSCF5557.JPG


DSCF5559.JPG


DSCF5563.JPG


DSCF5564.JPG

免费打赏
dylan3940
2011年07月25日 12:52:15
2楼
楼主,真不知道你们公司是什么技术水平!
触头盒用M8*20的内六角螺栓安装,你不仅用的是外六角螺栓,还是4.8级的,从没见过哪个公司敢这样装!!
外六角螺栓头比内六角的大好大一圈,而且还有尖角,当然要放电了。跟你说,这地方是薄弱环节,即使用的是内六角螺栓,没拧紧的话,照样放电击穿。
六个触头盒的垫板是铝板,为的是盖住防涡流的槽,保证防护等级,不受力的。你这个该是3mm厚的,太厚了,用1.5mm或者2mm的就行。这么厚的板子把触头盒螺栓垫起来那么高,哎!
你计量车上的绝缘罩看上去也不是什么质量好的。从照片看不出来是击穿还是闪络,这个得你们自己拆下绝缘套筒检查一下了。
鉴定完毕,赶快改去吧。

[ 本帖最后由 dylan3940 于 2011-7-25 12:59 编辑 ]
回复
ezior611
2011年07月26日 11:42:06
3楼
士木内果然有高手在.
回复
baobao1003
2011年07月26日 14:39:51
4楼

可有高手啦!
回复
leebinggang
2011年07月26日 15:07:47
5楼
厉害!!!正中J点。
回复
jinyuandichan
2011年07月26日 15:20:07
6楼
牛逼的高人
回复
engsimon
2011年07月26日 15:38:31
7楼
支持楼上的鉴定。
回复
linguoming2007
2011年07月26日 16:04:52
8楼
原因是多方面的,请问你是啥时打的耐压,打了多少V?
回复
zhd102288
2011年07月26日 16:08:19
9楼
电压多高的时候开始闪络?
回复
zhd102288
2011年07月26日 16:10:02
10楼
我碰到过质量次的,3万都上不去.后来全退了
回复
zhangfei0711
2011年07月26日 17:27:07
11楼
沙发你太牛了!让弟兄们长见识了!
回复

相关推荐