常压热水锅炉问题
刘立科
刘立科 Lv.5
2011年07月25日 10:21:51
来自于采暖供热
只看楼主

如果要设计一个常压热水锅炉,膨胀水箱和锅炉补水箱是不是都得要,分别什么位置?新手,请各位大侠指教~

如果要设计一个常压热水锅炉,膨胀水箱和锅炉补水箱是不是都得要,分别什么位置?新手,请各位大侠指教~
免费打赏
hospital11
2011年07月26日 10:12:50
2楼
补水箱一定要啊,膨胀水箱主要是采暖系统用。
回复
frabbin
2011年07月29日 15:17:31
3楼
补水一般都是一次二次端都要用,膨胀水箱要在二次出水管路上。
一次水管路出水上应接个开口水箱恒压...


北京曼驰技术有限责任公司(以下简称:曼驰热能)是一家以研发、制造、销售“数字变频全预混燃气模块锅炉”、“硅铝冷凝燃气壁挂炉”为主的供热技术企业。是国内较早从德国引进“数字变频技术”、“全预混表面燃烧技术”、“硅铝冷凝循环技术与铜翼管换热技术”、概念及理论并加以采用的企业。

我们生产厂压燃气锅炉,有兴趣电话联系。01064455957 方先生
回复
dongfangweian
2011年08月02日 08:20:45
4楼
膨胀水箱用于二次侧,采用开始高位水箱或闭式低位水箱(膨胀罐)+补水泵,连接在二次侧泵吸入口,
锅炉补水箱连接在锅炉房内标高最高的管道上方1.5-2米,与锅炉回水连接
回复
powertang2006
2011年08月06日 14:06:46
5楼
其实补水箱就等于是一次水的膨胀水箱。
回复
meilanhou
2011年08月06日 20:33:55
6楼
一次侧水箱置于锅炉回水管,二次侧水箱置于二次循环泵入口。一次侧水箱保证锅炉常压运行,平衡炉水热胀冷缩。
回复
liuxing330
2012年03月01日 20:35:22
7楼
为什么事“锅炉补水箱连接在锅炉房内标高最高的管道上方1.5-2米,与锅炉回水连接”1.5至2米是为什么?请指导一下!
回复
zhang198908
2012年03月02日 12:38:26
8楼
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习