水泵多功能止水阀碟阀公损失水头3米正常吗
lgyxc1123
lgyxc1123 Lv.2
2011年07月25日 08:31:36
来自于水处理
只看楼主

我所经历的已工程: 目前由于水头损失太大,导致实际流量比设计小很多。 存在的问题是,水泵多功能止水阀与碟阀公损失水头3米,这正常吗??还有目前把止水阀里面拿空,水头损失还是有2.2米的样子。 目前这种情况出现的原因是什么?有可能问题出在哪里? 跪求各位大侠指点

我所经历的已工程:

目前由于水头损失太大,导致实际流量比设计小很多。

存在的问题是,水泵多功能止水阀与碟阀公损失水头3米,这正常吗??还有目前把止水阀里面拿空,水头损失还是有2.2米的样子。

目前这种情况出现的原因是什么?有可能问题出在哪里?

跪求各位大侠指点
免费打赏
helptree
2011年07月26日 11:02:59
2楼
多大的管径,什么管材,是不是管子太长,沿程阻力很大?
阀门一般情况下,没这么大的阻力。
回复
suncb2000
2011年07月26日 11:21:48
3楼
应该不是阀门的问题,可能是水泵的流量不够
回复
风雨潇潇
2011年07月27日 11:35:06
4楼
应该是水泵选型出了问题。
1、水泵出口泵口大小与配套管道时候符合。
2、管道横向和竖向管程都有多少。
3、管道出现了多少拐点。
都计算好了,把参数都收集下,算算扬程是不是够了。如果够了,了可能是管道堵塞或结垢的原因,还有就是水泵效率降低影响了进水的压力。
回复
hbjob1
2011年07月27日 17:37:21
5楼
可能是水泵选型出了问题
回复

相关推荐