样本上空调风柜有新回风工况两种情况下的制冷量,水流量,我理解是这样:比如说某台6排管8000风的风柜,新风工况下制冷量是134KW,水流量是6.4L/S。是不是传达这么一个信息,机器最大制冷量是134KW,只需给机器提供小于6.4L/S的水流量,调节机器出水管上的比例积分阀和静态平衡阀,并且机器进出水管选大些,按流速1.6m/S选,就能在0-134KW制冷量的范围内调节?

样本上空调风柜有新回风工况两种情况下的制冷量,水流量,我理解是这样:比如说某台6排管8000风的风柜,新风工况下制冷量是134KW,水流量是6.4L/S。是不是传达这么一个信息,机器最大制冷量是134KW,只需给机器提供小于6.4L/S的水流量,调节机器出水管上的比例积分阀和静态平衡阀,并且机器进出水管选大些,按流速1.6m/S选,就能在0-134KW制冷量的范围内调节?
免费打赏
cnbbzz
2011年07月24日 15:37:29
2楼
不对,这个制冷量只能供参考。

如果工况变化,如进风温度和出风温度变化,制冷量有可能变大也可能变小。样本上只是列出了国标规定的工况,或者说,有可能用到得常见工况。
回复
yanziqin
2011年07月24日 21:45:01
3楼
额定制冷量,额定流量,额定流速,应该是在小于这个负荷下进行调节。
回复
john3218
2011年07月24日 21:53:24
4楼
我是这个意思,一般回风工况制冷量比新风工况制冷量小一半,某些大型场所要选风柜,回风工况,就不能简单的按样本上的回风工况制冷量来选了,应该按新风工况制冷量来参考,新风工况的制冷量才是它最大的制冷能力,关键在于调整比例积分阀,控制水流量,从而达到相应的制冷量,是不是这样考虑的?
回复
john3218
2011年07月25日 22:48:20
5楼
解决了,新风机当回风工况使,是可以的,134KW到了回风工况,也就回风工况只能当90KW左右使,压降也是比全新风时低一半左右~~