水泵为什么需要从接地网单独引出扁钢接地,不是有PE线吗。
l13591991255
2011年07月24日 13:41:15
只看楼主

水泵为什么需要从接地网单独引出扁钢接地,不是有PE线吗。这个要求有出处吗。

水泵为什么需要从接地网单独引出扁钢接地,不是有PE线吗。这个要求有出处吗。
免费打赏
asmdl
2011年07月24日 15:45:10
2楼
好像没这种要求
回复
六面兽
2014年02月19日 16:33:10
3楼
局部等电位,进一步降低人体接触电压。
回复
czy24680
2014年02月19日 16:42:33
4楼
PE线是与电源侧接地相连,用扁钢与接地网相连是设备侧的接地。按照我的理解,无论TN系统还是TT系统,电源侧和设备侧的两个接地都是要做的,两个接地连起来就是TN系统,不连起来就是TT系统。当然我这个说法跟正式的TN/TT系统解释表达上有不同,不知道是不是我理解有误。
回复
六面兽
2014年02月19日 17:02:24
5楼
czy24680 发表于 2014-2-19 16:42 PE线是与电源侧接地相连,用扁钢与接地网相连是设备侧的接地。按照我的理解,无论TN系统还是TT系统,电源侧 …你所描述只是TN系统与TT系统区别,楼主所问问题,即使不使用镀锌扁钢接地,此系统也是TN系统。
回复
czy24680
2014年02月19日 19:26:53
6楼
lkj0723 发表于 2014-2-19 17:02 你所描述只是TN系统与TT系统区别,楼主所问问题,即使不使用镀锌扁钢接地,此系统也是TN系统。没错,即使不使用镀锌扁钢接地,此系统也是TN系统。不过一般来说用电设备的金属外壳都是要接地的吧,这跟什么接地系统没关系。
回复
gracemh
2014年02月19日 19:51:07
7楼
电机的外壳已经通过PE线接地了,已经满足不带电的金属外壳接地,现场也不是扁钢没地方用了,非得再接一次。我认为如果在室内的就不需要再用扁钢接地了,如果是室外可再用扁钢接地做个局部等电位。
回复
大明河畔
2014年02月19日 23:25:28
8楼
接地和PE不是一回事好吧,还有万一PE断线,有接地线的话会从TN-S变为TT,这样安全性更高。
回复
gracemh
2014年02月20日 08:53:43
9楼
PE线就是保护接地线,PE线与相线是一根电缆,要断一起都断,不可能存在PE线断而相线正常的情况。如果配电线路过长可考虑做一个辅助等电位(不是重复接地),也就是电机外壳再用扁钢与其它不带电的金属性外壳相连。
回复

相关推荐