密集型母线进电柜以后,,,其线相与电柜线相相反,造成搭接比较麻烦!有什么更好的办法可以解决么?请各位给点意见啊!!!!!
密集型母线进电柜以后,,,其线相与电柜线相相反,造成搭接比较麻烦!有什么更好的办法可以解决么?
请各位给点意见啊!!!!!
2楼
为什么要这样搭接,调过来不行吗,
回复
3楼
调过来的话,另外一端必定也会出现同样的情况。。。。
怎么解决实在没啥经验,不过论坛里有成套的高手在,以前好像看过类似的帖子,帮顶一下吧
回复
4楼
回复
5楼
密集母线与这种可用定做的软连接,或则有设备的做拧花排,否则就要两段连接排了
回复
6楼
中间如果没有分接设备,只要两端统一就可以。
回复
7楼
换相的情况是很多的,硬母线换相不宜在直线段,应在转角处,转角换相会方便很多。
具体情况要看换相处空间大小及旁边有否带电体。
回复