新手!请教各位大哥大姐一个问题,母线这样搭接有不什么妥吗?
lijun_6189458
2011年07月23日 14:01:01
只看楼主

密集型母线进电柜以后,,,其线相与电柜线相相反,造成搭接比较麻烦!有什么更好的办法可以解决么?请各位给点意见啊!!!!!

密集型母线进电柜以后,,,其线相与电柜线相相反,造成搭接比较麻烦!有什么更好的办法可以解决么?

请各位给点意见啊!!!!!

111.jpg

免费打赏
lt2686057
2011年08月01日 17:47:01
2楼
为什么要这样搭接,调过来不行吗,
回复
boeing_s
2011年08月02日 08:32:14
3楼

调过来的话,另外一端必定也会出现同样的情况。。。。
怎么解决实在没啥经验,不过论坛里有成套的高手在,以前好像看过类似的帖子,帮顶一下吧
回复
boeing_s
2011年08月02日 08:37:58
4楼
http://bbs.co188.com/content/880_3445008_1.html
找到那个帖子了,可以参考一下吧
回复
hwc_wy
2011年08月02日 09:16:36
5楼
密集母线与这种可用定做的软连接,或则有设备的做拧花排,否则就要两段连接排了
回复
jsyzwjx
2015年02月13日 16:22:39
6楼
中间如果没有分接设备,只要两端统一就可以。
回复
lingxuct
2015年02月15日 10:46:56
7楼
换相的情况是很多的,硬母线换相不宜在直线段,应在转角处,转角换相会方便很多。

具体情况要看换相处空间大小及旁边有否带电体。