37kw的双速风机,平时低速运行,火灾时作为排烟风机高速运行,请问应采用何种启动方式?急!
37kw的双速风机,平时低速运行,火灾时作为排烟风机高速运行,请问应采用何种启动方式?急!
12楼
启动应该是直起,双速只是在启动后进行两种速度调节
回复
13楼
消防类电动机不宜变频启动
回复
14楼
如果电源允许的话可以直接启动,如若不然……
回复
15楼
37的不大啊,变压器容量足够的话直接启动吧~
回复
16楼
我好像在哪见过,只要不超过50KW就能直启,忘了是什么规范了。
回复
17楼
可以采用直接启动哈,最好把接触器配大一个等级哈。
回复
18楼
xuexil
回复
19楼
回复
20楼
为什么消防类电动机不宜直接启动呢?
回复
21楼
直接启动
回复