37kw的双速风机,平时低速运行,火灾时作为排烟风机高速运行,请问应采用何种启动方式?急!
37kw的双速风机,平时低速运行,火灾时作为排烟风机高速运行,请问应采用何种启动方式?急!
22楼
学习了
回复
23楼
双速电机启动一般是先星型,在三角。也可以装软启动开关。
回复
24楼
刚做过一个项目 审图的提出消防设备的控制回路不应使用变频器 违反哪个规范记不清除了
回复
25楼
你好,如果您需要有关双速风机启动资料可联系我,我们竭诚为您提供风机启动方案,。QQ1379535528
回复
26楼
你太有钱是哈,送点我。37KW就变频,还只有双速,兄弟!
回复
27楼
1、电机既然是双速电机,低速多少功率,高速时多少功率,要是高速是37KW,低速功率会比较小,直接启动是没有问题的,高速启动根据你的变压器容量,查看是否可以直接启动。如不能满足,启动的方法最简单就是星三角启动。
2、如果不能直接启动的话,就是用软起。这个方案较经济。
3、如果,资金很富裕,也可以考虑变频启。
回复
28楼
这个好像是不允许变频的吧,,
回复
29楼
上海的低压用户电气装置规程里貌似提到 只要不超过变压器容量的15%的消防类电机可直接启动
以上给你做个参考
[
本帖最后由 fillyzhou 于 2011-7-28 09:36 编辑 ]
回复
30楼
学习了,看高手过招
回复
31楼
可考虑Y-△降压启动。