37kw的双速风机,平时低速运行,火灾时作为排烟风机高速运行,请问应采用何种启动方式?急!
37kw的双速风机,平时低速运行,火灾时作为排烟风机高速运行,请问应采用何种启动方式?急!
2楼
如何启动要看电源的容量大小,只要电机端电压不低,尽量用直接启动。看看你系统中变压器离电机的距离和供电方式,才能说用什么启动方法。原则是电机启动造成的端电压下降,不影响其他电器运行,就可以直接启动。
回复
3楼
赞一个
回复
4楼
电源容量够就可以直接启动,你的风机37KW,不大。应该没有问题。
回复
5楼
电压降范围在多少可以直接启动
回复
6楼
装个变频就可以解决啊 期待高手
回复
7楼
额、这个问题讨论过很多次了。
1、根据你的变压器容量,查看是否可以直接启动。启动的方法就是角转双星。
2、如果不能直接启动的话,就是用软起。这个方案较经济。
3、如果,资金很富裕,也可以考虑变频启。
回复
8楼
学习了
回复
9楼
我觉得要软启动。
回复
10楼
消防线路原则上必须直接启动 ,变压器容量没问题的话。
回复
11楼
双速风机肯定是直接启动合适了!
回复