37kw的双速风机选何种启动方式
妞妞ba
妞妞ba Lv.2
2011年07月23日 10:32:11
只看楼主

37kw的双速风机,平时低速运行,火灾时作为排烟风机高速运行,请问应采用何种启动方式?急!

37kw的双速风机,平时低速运行,火灾时作为排烟风机高速运行,请问应采用何种启动方式?急!
免费打赏
智库
2011年07月23日 14:29:20
2楼
如何启动要看电源的容量大小,只要电机端电压不低,尽量用直接启动。看看你系统中变压器离电机的距离和供电方式,才能说用什么启动方法。原则是电机启动造成的端电压下降,不影响其他电器运行,就可以直接启动。
回复
say0715
2011年07月23日 14:55:58
3楼

赞一个
回复
yaoguizhong213
2011年07月24日 17:51:26
4楼
电源容量够就可以直接启动,你的风机37KW,不大。应该没有问题。
回复
l13591991255
2011年07月24日 18:05:34
5楼
电压降范围在多少可以直接启动
回复
52spp
2011年07月24日 21:59:40
6楼
装个变频就可以解决啊 期待高手
回复
wtyvip
2011年07月25日 10:57:02
7楼
额、这个问题讨论过很多次了。
1、根据你的变压器容量,查看是否可以直接启动。启动的方法就是角转双星。
2、如果不能直接启动的话,就是用软起。这个方案较经济。
3、如果,资金很富裕,也可以考虑变频启。
回复
wh84170771
2011年07月25日 14:46:05
8楼
学习了
回复
w260091067
2011年07月25日 15:00:37
9楼
我觉得要软启动。
回复
jiangbo88
2011年07月25日 15:42:24
10楼
消防线路原则上必须直接启动 ,变压器容量没问题的话。
回复
yuhuabin
2011年07月25日 15:55:12
11楼
双速风机肯定是直接启动合适了!
回复

相关推荐

APP内打开