[求助]设不设伸缩缝
xdl2099
xdl2099 Lv.3
2011年07月22日 14:38:53
来自于砖混结构
只看楼主

五层整体式有保温、隔热层砌体结构,楼长56m,宽19m不设伸缩缝可以吗?如果只在基础设后浇带行吗?本人刚做结构设计。请各位指教...

五层整体式有保温、隔热层砌体结构,楼长56m,宽19m不设伸缩缝可以吗?如果只在基础设后浇带行吗?本人刚做结构设计。请各位指教...
免费打赏
zhangweiq82000
2011年07月23日 21:47:51
2楼
可以 没什么问题
回复
hajianyu
2011年07月24日 16:29:20
3楼
56米超规范,而且超过10%。
个人认为可以不设,但要采取相关措施。
另外,本地审图中心以不超过10%为审图控制。也就是说,如果你这个工程在本地审图是要求必须要设的。