消火栓的间距问题?
wyx13970418414
2006年05月31日 16:39:46
只看楼主

消火栓的间距问题?谁能帮我提供点规范 谢谢了

消火栓的间距问题?谁能帮我提供点规范 谢谢了
免费打赏
homing
2006年05月31日 16:48:48
2楼
建筑设计规范里面有非常明确的说明的,楼主需要我上传不???
回复
little_strong
2006年05月31日 19:13:07
3楼
什么意思,满足两股水柱同时到达,一般是25-30米(配25米水带)
回复
xiaofengwork
2006年06月01日 18:42:06
4楼
感觉规范中有些冲突,一会说两股水柱,一会又不大于50米,感觉还是25-30比较保准,我也晕
回复
dalian745
2006年08月15日 11:55:07
5楼
《高规》说不大于30米
回复
jinhui020222205
2006年08月15日 13:18:53
6楼
30米为半径画圆布置
回复
sailorcwx
2006年08月15日 13:39:31
7楼

不是,还要考虑墙,门啊那些东西弯来弯去的.
回复
pzhwutom
2006年08月15日 14:53:22
8楼
室内和室外是不同的.采用的规范也不一样.不知道问的什么距离?
回复
lydia314
2006年08月15日 14:59:54
9楼
小于30米,是针对单口消火栓来说的,而小于50米是针对双口消火栓。两者都可以保证同时有两股水柱达到同层任何地方
回复
gtt0577
2006年08月17日 09:46:05
10楼
二十多米的间距就可以了
回复
hardway
2006年08月17日 16:33:09
11楼
如房间径深不超过8米,从消火栓到房间门的距离最好控制在20米之内。
回复