12楼
gy
回复
13楼
支持楼10,压缩式取制冷机组制冷量的1.3倍,吸收式取制冷机组制冷量的2.0倍.选型过小,冷却温差小,制冷效果差,选型过大,冷却温差大,但浪费能耗,不经济,
例:压缩式取制冷机组制冷量500冷吨X1.3倍=650立方/H
吸收式取制冷机组制冷量500冷吨X2.0倍=1000立方/H<因为吸收式制冷机组有两部分热量,1用户,2机组能耗>
回复
14楼
选型步骤:
主机冷凝器水流量 --> 冷却水泵流量 --> 冷却塔水流量。
冷却塔具体大小要根据冷却水量、当地气象条件、逼近度( 4~5)查冷却塔热力性能曲线图及修正表取上限值
回复
15楼
KK
回复
16楼
冷却塔的选型要根据湿球温度确定
回复
17楼
10楼说的有些出入,单位是怎样的?
我推荐冷却水量计算为:
G=0.86Q/T
G-m3/h
Q-kw
t-℃
其中Q为冷水机组的制冷量*系数β β(双效溴化锂制冷是取1.75-1.85,蒸汽压缩式制冷取1.2-1.3)
T为冷却水供回水温差
回复
18楼
方形,圆形,逆流,横流各有什么优点与缺点呢
回复
19楼
方形,圆 形,逆流,横流冷却塔的优缺点各是什么呢
回复
20楼
赞成14楼的,不能简单的根据冷却水的流量来选.每个厂家的选型要根据其标准来确定
回复
21楼
安设计程序一两句话说不清,一般按照冷凝器所需流量,再加20%即可.但一定要注意温差.一般电制冷机设计建议选5度,但选用建议用7度的.吸收式的设计要求为7度,但选用应在7度以上,最好10度.
当然,在干燥地区可安设计选取.
以上请指教.
回复