请问各位大侠,冷却塔怎么选取啊?
xiazhibing1210
2006年05月31日 16:38:05
来自于制冷技术
只看楼主

请问各位大侠,冷却塔怎么选取啊?

请问各位大侠,冷却塔怎么选取啊?
免费打赏
nantianren
2006年06月01日 16:09:05
2楼
按冷凝器的流量,再加点系数就可以了,一般系数为20%左右
回复
ccyyttbb-2
2006年06月05日 10:42:38
3楼
请问各位大侠,冷却塔怎么选取啊?



相关站中站: 如何选择冷却塔? 帐号: xiazhibing1210
等级: 列兵
积分: 94
经验: 108
[我的博客] 留言 [支持(0)][引用] 2006-06-01 16:09:05.0第2楼按冷凝器的流量,再加点系数就可以了,一般系数为20%左右


是吗》?
回复
zhangmeimei123
2006年06月09日 11:15:57
4楼
一般是用冷凝器的流量再乘以1.1--1.3的系数就可以了
回复
cjx262
2006年06月09日 12:46:30
5楼
或者大一个型号
回复
yeyiln1013
2006年06月12日 13:25:12
6楼
可以按下面的经验公式估算:活塞式:0.215t/kw,离心式:0.258t/kw,吸收式:0.3t/kw.螺杆式:0.193-0.322t/kw,在此基础上加20%的系数就行了
回复
realjeland
2006年06月12日 16:36:35
7楼
冷却塔水量>冷却泵流量>冷凝器流量

楼上说的是冷凝器流量乘以系数,我觉得应该是冷却泵流量乘以这个系数!
回复
yeyiln1013
2006年06月12日 21:46:15
8楼
冷却泵的选择是冷凝器流量的1.1倍,如果泵与冷却塔水平安装泵的流量可以大于额定流量
回复
mfkrgw0
2006年06月13日 13:54:33
9楼
我也正在找这方面的。谢谢楼上的各位了!
回复
wangzhaoqin
2006年06月16日 12:07:36
10楼
有公式的,W=Q/CT
Q---压缩式取制冷机负荷的1.3倍,吸收式取制冷机2.5倍左右
C-----4.2
T-----压缩式制冷时取4-5摄氏度,吸收式取6-9摄氏度
回复
jinzping
2006年07月18日 14:52:00
11楼
选型步骤:
主机冷凝器水流量 --> 冷却水泵流量 --> 冷却塔水流量。
但主机的冷却水进出水温要求为30/35度,而冷却塔的进出水温度为37/32度,因此还要根据当地的温球温度与冷却塔进出水温差(5度)进行修正。具体修正曲线在冷却塔的样本中都有,可供查阅。经修正后冷却塔型号往往要放大一号或二号。
回复

相关推荐