2楼
没有看明白你的意思。
1、你是指灌注桩冲孔时的那个直径吗?是这个的话,一般来讲下钻头的时候,那个直径大小的会有一个扩孔系数的,主要你能下护筒就行。
2、如果是说灌注桩的终孔深度,一般来讲达到设计桩长的长度,达到桩基持力层就可以。主要是根据你钻孔时出来的岩石样本进行确定。如果是嵌岩桩,以进入微风化岩层1.5D的深度,看岩石结构,一般情况是:岩样棱角比较突出、强度大、岩样板结程度、没有风化石的典型特征。
终孔时是需要四方确认的,就是施工、监理、设计、业主,有一张桩基终孔表的...
摩擦桩的话,是达到设计的有效桩长,满足受力。测深度,可以通过重力锤挂一根铁绳,在成孔中探测深度,拿出来再测一下铁绳的长度,就能知道有多深了。其它方法还请高人赐教一下...
回复
3楼
摩擦桩:用测绳量,或者由检测单位进行成孔检测(包括深度,孔径,沉渣)
端承桩:进入设计确定的嵌岩深度(也有根据渣样判断的)
回复
4楼
额,桩接承台就是承台底往下就是成孔深度。单桩单柱就是柱子往下
回复
5楼
主要意思是:地面高程到桩头之间形成的虚孔,在计量工作中是否计算在内?
回复
6楼
谢谢,支持!!内容不符。
回复
7楼
谢谢,支持!!
回复
8楼
地面高程到桩头之间形成的虚孔,在计量工作中是否计算在内?
当然不计算在内,一般是设计桩顶(承台底)到设计桩底。
回复
9楼
同意8楼,计量当然不计算在内...计量只按实际桩长计算,其它的部份已经包含在合同中了,属于施工单位为实现桩基施工所需履行的义务....
回复
10楼
确切来讲应该是桩长量测的方法。一般有两种。一种是量钻杆,钻头尺寸去掉。这种方法较准确,就是麻烦;第二种方法是用测绳,在一清和二清后各量测一次。虽然不够是特别准确,误差也不大。
回复
11楼
有计算表格共享吗?
回复