泥浆护壁成孔灌注桩的钢筋笼设计可能高出自然地面吗?要是做实验的那部分(12米的样子,试验后要凿掉的部分)钢筋笼高出来怎么处理?
泥浆护壁成孔灌注桩的钢筋笼设计可能高出自然地面吗?要是做实验的那部分(12米的样子,试验后要凿掉的部分)钢筋笼高出来怎么处理?
2楼
等待高人求解
回复
3楼
可以联系设计院适当缩短钢筋笼长度吗?
回复
4楼
首先看你的标高是多少,一般是高出来一点跟承台有部分连接的。高出来的部分凿掉 留下主筋跟承台连接
[
本帖最后由 hanjian2006yuan 于 2011-9-7 11:55 编辑 ]
回复
5楼
你说的不够清楚。主筋应伸出40d,用于检测单桩承载力。
回复
6楼
1、看桩底是否达到设计标高,达到,高出来没有问题,只是浪费而已;如没有达到,提出来重新钻孔啊;高出来的钢筋剔桩头后截除,要超平,留足够的锚固长度;
2、如试验,桩头要有专门要求,抗压要在设计标高加钢套筒,防止桩头破坏;钢筋留出足够的试验长度,压桩要用啊,钢筋要按设计加粗,别拉断啊,具体要压桩试验提出。
回复
7楼
我们可以用QQ联系吗
回复
8楼
正常的 以后要搭接做实验的。。
回复
9楼
你能不能把现场图纸发一张让我参考吗
回复
10楼
感谢大家的回复,我说的那根桩在自然地面标高向下31米,有效桩长只有19米将来做工程桩使用。多打出来的部分是为试验用的。如果按设计图纸做的话钢筋笼就高出自然地面很高,会导致机器移位困难。钢筋笼缩短的话设计桩底标高还是可以满足的,不影响使用。
回复
11楼
只要达到地坪就行了,严格的说泥浆护壁桩考虑的是摩擦阻力,地坪以下到设计基底这段长度也有摩擦阻力,会影响到试验数据的准确性,但上部土体较松散,摩擦阻力较小可以忽略不计。
回复