一个项目,三楼以上设有中庭(有盖),中庭平面400平方,高20米。建筑上中庭与回廊间全部以防火卷帘分隔。消防方面有以下疑问:1、该中庭是否需要设固定消防水炮?2、如不需要,中庭部分采用建筑其它部分的自动喷淋设计参数是否可以?或是需要设雨淋系统?
一个项目,三楼以上设有中庭(有盖),中庭平面400平方,高20米。建筑上中庭与回廊间全部以防火卷帘分隔。
消防方面有以下疑问:
1、该中庭是否需要设固定消防水炮?
2、如不需要,中庭部分采用建筑其它部分的自动喷淋设计参数是否可以?或是需要设雨淋系统?
2楼
不知道,帮顶吧
回复
3楼
高手请进
版主发言
回复
4楼
我们这儿消防部门不建议使用消防水炮,易造成伤人事故
回复
5楼
需要咨询消防部门,有的地方要求设消防炮,有的可以设自喷,选用快速响应喷头,有的地方可以啥都不设!就看消防部门的要求了!
回复
6楼
是低层的话,那就按照低规第8.5.7条规定,其实面积超过3000立方米的且无法使用喷淋等人员密集场所才宜采用消防水炮,没有硬性规定。至于中庭部位的设计,你可以参照建规5.1.10条要求即可。
高层的话,可以参照高规第5.1.5条
回复
7楼
采用小水量大空间灭火系统设计可参见相应的行业标准 不采用大水量消防炮 不过还得看当地消防部门意见 如果在辽宁和广东都应该米问题 其他地方就得看情况了
回复
8楼
按你说的,应该是高层,不需要水炮,高规第5.1.5条。曾经做过一个,消防局要求回廊的喷头的喷头加密,2.4~2.6米,自喷泵水量加大到45L/S。
回复
9楼
有时候可以不设置!看消防队!