本人做一超市,市内设消火栓系统,由于室内净空高度较高,经水力计算,每支水枪要满足充实水柱长度,需5.7L/S,室内消防流量17.1L/S,室内自动喷淋经计算为95L/S,该超市体积9万多立方,耐火等级二级。按建规第8.2.2第三款“一个单位内有泡沫设备,带架水枪。。。”,该工程的室外消防流量是不是应该这样计算,查表8.2.2-2,该流量为30L/S,室外消防流量为17.1+95+30/2=127.1L/S,如果室外消防管网只有一路进水,我的消防水池容积不是要(127.1+17.1)*7.2+95*3.6=1380.24立方。我真不知规范怎么编的,有没有哪位专家给我指点一下,规范上太多错的了。一深究简直没法做。
我认为建规第8.2.2第三款“一个单位内有泡沫设备,带架水枪。。。”规定的这些灭火设备是用在室外的,而不是指室内的喷淋等系统。室外有时候有罐区等场所时,在室外也要设置自动灭火系统,这时候的计算就如规范所言,这些水量加上表格中水量的50%与表8.2.2-2比较而得。
回复
3楼
感谢二楼
回复
4楼
室内自动喷淋经计算为95L/S,该超市体积9万多立方,耐火等级二级,不知道你们怎么计算的诶?
回复
5楼
室内自动喷淋经计算为95L/S,该超市体积9万多立方??大了把?!!!
同意4楼的看法
不知道你们怎么计算的诶
回复
6楼
喷洒考虑一个作用面积区就可以,大概25L左右吧,中度
回复
7楼
如果由于受梁的影响致使喷头很密的话,流量是很大的
回复
8楼
按新规范(2005年版)算的,有喷淋软件的可以算算,你就按最基本的算,算出来的把你吓死,不信软件的也可以手算。希望哪位仁兄能回答本人问的主题,在此表示感谢!
回复
9楼
怎么没有人答复啊?除了二楼,再次感谢啊!本人认为你说的很有道理,只有这样理解才解释的通。
回复