室内外消防用水量如何相加?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2006年05月30日 20:27:55
只看楼主

室内消防用水量与室外消防用水量最大的建筑不是同一座时如何处理?比如一个厂区,室内消防用水量最大是宿舍楼,15L,室外消防用水量与建筑体积有关,最大的是厂房(体积>50000)40L那么总消防用水量是15+40=55L吗?如果不是的话,那么是取宿舍楼的室内外相加或厂房的室内外相加吗?

室内消防用水量与室外消防用水量最大的建筑不是同一座时如何处理?
比如一个厂区,室内消防用水量最大是宿舍楼,15L,室外消防用水量与建筑体积有关,最大的是厂房(体积>50000)40L

那么总消防用水量是15+40=55L吗?

如果不是的话,那么是取宿舍楼的室内外相加或厂房的室内外相加吗?
免费打赏
chenjilin-edri
2006年05月30日 21:08:56
2楼
同一个厂区,取宿舍楼的室内外相加或厂房的室内外相加,取其中较大的结果作为设计的依据。
回复
飞鱼
2006年05月30日 23:17:57
3楼
哦,也就是说只要算一座的消防用水即可咯,我以前经常做得很大,哈哈
回复
猪仙
2006年05月31日 10:07:20
4楼

做大了符合规范,一般审图的不会说。不过甲方应该不是懂消防的人,哈哈。
回复