求助电井位置问题~
miangeda
miangeda Lv.2
2006年05月30日 16:54:23
只看楼主

正在做一个小高层办公,电井紧邻卫生间的墙,墙内侧没有水源,请问这样做可以吗?实在没有地方放下这个井道了,小郁闷~~清高人指点,谢谢先~

正在做一个小高层办公,电井紧邻卫生间的墙,墙内侧没有水源,请问这样做可以吗?实在没有地方放下这个井道了,小郁闷~~清高人指点,谢谢先~
免费打赏
z7777zz
2006年05月30日 18:05:30
2楼
我觉得可以 我见过有这样的竖井
回复
netling
2006年05月30日 20:21:14
3楼
可以的,规范只规定了配变电间不宜与卫生间等贴邻,并没有说电气竖井不可以啊
回复
加肥猫
2006年05月30日 21:44:24
4楼
应该可以,但不建议
回复
tnazxc
2006年05月31日 11:32:35
5楼
支持楼上的意见,设电井应该没问题,在安裝实例中,也有电井与水井为邻的,为防渗水入电井,可请土建配合在卫生间靠墙作防水处理。