donggang19821206
2008年09月19日 20:53:22
13楼
鄙视那些说风凉话的人,你懂可以发表你的高见,没必要贬低别人,大家都是来学习,共同提高的,难到开始你就什么都会。
回复
zhwzh1001
2008年09月21日 19:36:05
14楼
单向板和双向板的受力模式是不同的。单向板直观上是很狭长的板,力向短边传递,板的短向是受力方向。规范取:当长边与短边之比大于或等于3.0时,为单向板。此时,只在板的短向设置受力筋,长向仅构造布置分布筋即可。

规范取:当长边与短边之比小于或等于2.0时,为双向板。此时板的两个边长相近,力沿45度线的方向传递,即各边都是受力边,都是板的支撑,因此,板的两个方向均需计算配筋,无分布筋一说。

当长边与短边之比大于2.0,但小于3.0时,板兼上述两种特点,可按双向板计算和配筋;也可按单向板考虑,但是,长边的配筋需适当增大(因为此时也承担力,配筋量需增大)
回复
xiaofenghan-2007
2008年09月22日 11:38:46
15楼
10.1.2 混凝土板应按下列原则进行计算:

  1 两对边支承的板应按单向板计算;

  2 两边支承的板应按下列规定计算:

  1) 当长边与短边之比小于或等于2.0时,应按双向板计算;

  2) 当长边与短边之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板计算;当按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够的构造钢筋;

  3) 当长边与短边之比大于或等于3.0时,可按沿短边方向受力的单向板计算。
回复
xiaofenghan-2007
2008年09月22日 11:41:35
16楼
这个规范有明确的界定,十楼说单向板是沿短向受力的,这都不知道啊,真是让人笑掉大牙了,自己搞清楚了再发表言论
回复
x7780026
2008年10月05日 15:51:11
17楼
你知道还会往这里跑啊!还不是因为不知道,真是的说什么风凉话,你懂你就说呀!
装什么比!
回复
x7780026
2008年10月05日 15:54:46
18楼
xiaofenghan-2007你说什么人家不都说那你还重复,重复还说别人, donggang19821206这个人更装比加闷骚,你知道大家可以相互学习别人会敬佩你!但是你这样换来的只有鄙视!
回复
ysb19770808
2008年10月06日 15:41:04
19楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
回复
liujinghe1973
2008年10月09日 10:10:15
20楼
第10.1.2条 混凝土板应按下列原则进行计算:
1两对边支承的板应按单向板计算;
2四边支承的板应按下列规定计算:
1)当长边与短边长度之比小于或等于2.0时,应按双向板计算;
2)当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板计算;当按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋;
3)当长边与短边长度之比大于或等于3.0时,可按沿短边方向受力的单向板计算。

第10.1.3条 当多跨单向板、多跨双向板采用分离式配筋时,跨中正弯矩钢筋宜全部伸入支座;支座负弯矩钢筋向跨内的延伸长度应覆盖负弯矩图并满足钢筋锚固的要求。

第10.1.4条 板中受力钢筋的间距,当板厚h≤150mm时,不宜大于200mm;当板厚h>150mm时,不宜大于1.5h,且不宜大于250mm。

第10.1.5条 简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度不应小于5d,d为下部纵向受力钢筋的直径。当连续板内温度、收缩应力较大时,伸入支座的锚固长度宜适当增加。

第10.1.6条 当现浇板的受力钢筋与梁平行时,应沿梁长度方向配置间距不大于200mm且与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,且单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋截面面积的三分之一。该构造钢筋伸入板内的长度从梁边算起每边不宜小于板计算跨度l0的四分之一(图10.1.6)。





第10.1.7条 对与支承结构整体浇筑或嵌固在承重砌体墙内的现浇混凝土板,应沿支承周边配置上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,并应符合下列规定:
1现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板,应在板边上部设置垂直于板边的构造钢筋,其截面面积不宜小于板跨中相应方向纵向钢筋截面面积的三分之一;该钢筋自梁边或墙边伸入板内的长度,在单向板中不宜小于受力方向板计算跨度的五分之一;在双向板中不宜小于板短跨方向计算跨度的四分之一;在板角处该钢筋应沿两个垂直方向布置或按放射状布置;当柱角或墙的阳角突出到板内且尺寸较大时,亦应沿柱边或墙阳角边布置构造钢筋,该构造钢筋伸入板内的长度应从柱边或墙边算起。上述上部构造钢筋应按受拉钢筋锚固在梁内、墙内或柱内;
2嵌固在砌体墙内的现浇混凝土板,其上部与板边垂直的构造钢筋伸入板内的长度,从墙边算起不宜小于板短边跨度的七分之一;在两边嵌固于墙内的板角部分,应配置双向上部构造钢筋,该钢筋伸入板内的长度从墙边算起不宜小于板短边跨度的四分之一;沿板的受力方向配置的上部构造钢筋,其截面面积不宜小于该方向跨中受力钢筋截面面积的三分之一;沿非受力方向配置的上部构造钢筋,可根据经验适当减少。

第10.1.8条 当按单向板设计时,除沿受力方向布置受力钢筋外,尚应在垂直受力方向布置分布钢筋。单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;分布钢筋的间距不宜大于250mm,直径不宜小于6mm;对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于200mm.
注:当有实践经验或可靠措施时,预制单向板的分布钢筋可不受本条限制。

第10.1.9条 在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150-200mm,并应在板的末配筋表面布置温度收缩钢筋,板的上、下表面沿纵、横两个方向的配筋率均不宜小于0.1%。
温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。

第10.1.10条 混凝土板中配置抗冲切箍筋或弯起钢筋时,应符合下列构造要求:
1板的厚度不应小于150mm;
2按计算所需的箍筋及相应的架立钢筋应配置在与45°冲切破坏锥面相交的范围内,且从集中荷载作用面或柱截面边缘向外的分布长度不应小于1.5h0(图10.1.10a);箍筋应做成封闭式,直径不应小于6mm,间距不应大于h0/3;





3按计算所需弯起钢筋的弯起角度可根据板的厚度在30°-45°之间选取;弯起钢筋的倾斜段应与冲切破坏锥面相交(图10.1.10b),其交点应在集中荷载作用面或柱截面边缘以外(1/2-2/3)h的范围内。弯起钢筋直径不宜小于12mm,且每一方向不宜小于3根。

第10.1.11条 对卧置于地基上的基础筏板,当板的厚度h>2m时,除应沿板的上、下表面布置纵、横方向的钢筋外,尚宜沿板厚度方向间距不超过1m设置与板面平行的构造钢筋网片,其直径不宜小于12mm,纵横方向的间距不宜大于200mm.

第10.1.12条 当板中采用钢筋焊接网片配筋时,应符合国家现行有关标准的规定。