PKPM单向板长边配筋有误?
xin梦成甄
2017年03月28日 15:12:05
只看楼主

小弟再看孙海林老师的《手把手教你建筑结构设计》第12章板施工图时,231页明确写出了“PMCAD计算需要注意以下几个问题:单向板时长边配筋计算结果有误”,请问是哪里有问题?另228页表12.4和边12.5表格中版配筋计算并没有看懂是怎么计算的,还望各位大侠不吝赐教,谢谢

小弟再看孙海林老师的《手把手教你建筑结构设计》第12章板施工图时,231页明确写出了“ PMCAD计算需要注意以下几个问题:单向板时长边配筋计算结果有误”,请问是哪里有问题?另228页表12.4和边12.5表格中版配筋计算并没有看懂是怎么计算的,还望各位大侠不吝赐教,谢谢
免费打赏
h641993774
2017年03月28日 16:46:34
2楼
最好来截图
回复
xixitantian
2017年03月29日 09:31:23
3楼
我没有看过这本书,不过根据我的经验,pkpm计算长宽比大于等于3的单向板时长边配筋一般按受力钢筋最小配筋率计算(手算时,这部分应属于分布钢筋范畴,受力是短边的事情),可能比理论值偏大了;对于长宽比在2~3之间的般来说,pkpm默认按双向板计算,对长边来说偏安全,对短边来说偏不安全,一般我们会人为用单向板复核、加大短边配筋。
回复
龙枪虎豹骑
2017年04月11日 09:04:09
4楼
板的传力方式不同,计算方法不同
回复