简单介绍下单向板和双向板的一些区别?谢谢..

简单介绍下单向板和双向板的一些区别?谢谢..
xiaofu325
2006年05月30日 16:36:23
2楼
区分单向板和双向板是看板的长边与短边的比例,一般板的条边与短边比大于3的时,长边的受力很小,突略不计,看作是单向板,小于3时为双向板
回复
xhy0534
2006年05月30日 17:04:36
3楼
楼上回答有误。应当是l/b>2才是双向板。<2是单向板。双向板是指在荷载作用下,沿两个方向的正截面上产生弯矩和剪力的板。
单向板只沿一个向的正截面上产生弯矩和剪力。
回复
xiaofu325
2006年05月31日 14:05:43
4楼
我也不太同意楼上的意见。当析的长边L1与短边L2之比较大时,板上荷载主要是沿L1方向传递到支撑构件上而沿L2方向传递的荷载很少,可忽略不计。这种情况可认为是单向板。当L2与L1之比较小时板上的荷载净通过两个方向传递到相应的支撑构件上。这种必须考虑双向受弯的板视为双向板。
按弹性理论,当L2/L1 大于2时,沿L1方向支撑的影响很小,可认为L2/L1大于2的板属单向板,但考虑塑性内力重分布计算时,当L2/L1 大于2而小于3时,仍显示出一定程度双向受力的影响。因而一般将单向板与双向板的分界取值定为3。
回复
xubo8252317
2006年06月02日 13:09:45
5楼
同意4楼的意见
回复
liuyueming
2006年06月03日 08:09:03
6楼
沿L1方向支撑的影响很小,可认为L2/L1大于2的板属单向板,但考虑塑性内力重分布计算时,当L2/L1 大于2而小于3时,仍显示出一定程度双向受力的影响。因而一般将单向板与双向板的分界取值定为3。
4楼这位说的是对的,对这个我们刚刚学了.
回复
9851204
2007年03月24日 10:24:04
7楼
这样啊,谢谢了
回复
jj317339803
2007年12月04日 16:59:04
8楼
我的是权威的消息
是符合规范要求的
长边和短边的比 当小于2的时候是双向板
大于2小于3的时候宜采用双向板
大于或者等于三的时候选择单向板
回复
wxp19870601
2008年03月30日 21:29:16
9楼
当析的长边L1与短边L2之比较大时,板上荷载主要是沿L1方向传递到支撑构件上而沿L2方向传递的荷载很少
这句是不是把L1 L2弄反了呀?
回复
qingyihi
2008年07月27日 10:51:11
10楼
10.1.2 混凝土板应按下列原则进行计算:

  1 两对边支承的板应按单向板计算;

  2 两边支承的板应按下列规定计算:

  1) 当长边与短边之比小于或等于2.0时,应按双向板计算;

  2) 当长边与短边之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板计算;当按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够的构造钢筋;

  3) 当长边与短边之比大于或等于3.0时,可按沿短边方向受力的单向板计算。