〓在空调水管道敷设时对管道坡度的要求》〓〓≡⊙
shenajiujiuwoba
2006年05月30日 14:04:25
来自于制冷技术
只看楼主

空调水管道在安装时,为了顺利的排除系统内的空气,对水平干管要求有不小于0.3%的坡度。供水水平干管应为逆坡敷设(供水水流方向与坡向相反);回水水平干管为顺坡敷设(水流方向与坡向一致);凝结水管因是无压管,靠重力流动,因此应设有不小于0.5%。的顺坡,凝结水管道系统上不得安装阀门。 当连接风机盘管时(指卧式暗装),需根据风机盘管的高度确定排除空气的方法,当供回水干管高于风机盘管的进出水管时,应在水平干管的最高点安装自动排气阀,当供回水干管低于风机盘管的进出水管时,可利用风机盘管的手动放风门进行排气。

当自动排气阀安装在吊顶内时,为了防止因其失灵而跑水污染吊顶,在吊顶净空高度允许的情况下,安装一接水托盘,托盘接出管道与排凝结水管连通。
对凝结水排放管道应根据吊顶净空情况设置多根立管排放,防止多台盘管连接的凝结水干管因其净空不够而无法保证安装坡度。安装时应保证排水通畅无阻,凝结水管可根据具体情况汇合后就近排放,排放时一般可接至地漏或拖布池内,不允许与污水管道、雨水管道做闭式连接。