关于计算柱子体积配箍率时箍筋长度的确定
zhlch0516
zhlch0516 Lv.4
2011年07月20日 07:22:19
只看楼主

600*600的框架柱,保护层25,箍筋直径10,间距100。求体积配箍率时,箍筋的长度是取550还是560还是570?本人认为是600-25*2+10*2=570,至少应该比直接减去两边保护层厚度要大,但是施的指南和赵的30天冲刺都是直接取550,怎么回事?请高人指点。

600*600的框架柱,保护层25,箍筋直径10,间距100。求体积配箍率时,箍筋的长度是取550还是560还是570?本人认为是600-25*2+10*2=570,至少应该比直接减去两边保护层厚度要大,但是施的指南和赵的30天冲刺都是直接取550,怎么回事?请高人指点。
免费打赏
yuansuseu
2011年07月27日 11:39:37
12楼
结果出入不大
回复
ydsyx
2012年07月03日 10:56:32
13楼
这个真是很困惑!GB50010-2010明确规定保护层厚度为至最外层钢筋的外缘(条纹说明8.2.1.2),箍筋的长度如果是按中心线计算的话应该是600-25*2-10=540,而Acor似乎是(600-2*25-2*10)^2
回复
ydsyx
2012年07月03日 10:59:03
14楼
箍筋长度按柱边长减2倍保护层加一倍箍筋直径(箍筋中线的间距)
这个算法是2002规范的计算吧!
回复
hdnbm
2012年07月03日 15:14:04
15楼
按新规范的话,箍筋长度按柱边长减2倍保护层加一倍箍筋直径(箍筋中线的间距)
600-2x25-2x10+10=540
具体可参见朱总主编的全国注册结构工程师专业考试2011年试题解答分析,详见新版混规图6.6.3(p79)。
回复
wshj1016
2012年07月04日 15:29:05
16楼
楼主,按新规范你得算法是正确的,但从本质上来说,结构设计并不是很精细的工作,不用过于较真。
回复
ren383568755
2012年08月09日 09:09:59
17楼
新规范规定 可不扣除 重叠箍筋面积 是不是计算公式要变化,箍筋长度实际上就是各个箍筋的周长呢?
回复
congyuehui
2013年11月18日 13:17:31
18楼
ydsyx 发表于 2012-7-3 10:56 这个真是很困惑!GB50010-2010明确规定保护层厚度为至最外层钢筋的外缘(条纹说明8.2.1.2),箍筋的长度如果 …这个算法是正确的
回复
情未了ly
2016年12月20日 13:49:43
19楼
我同意560 以前真题里是按这个算的
回复
goulianqiang
2016年12月20日 16:55:23
20楼
回贴争金币!每个贴都要顶!!
回复
kkeout曼
2016年12月21日 09:15:59
21楼
算到箍筋中心线 540
回复

相关推荐

APP内打开