关于计算柱子体积配箍率时箍筋长度的确定
zhlch0516
zhlch0516 Lv.4
2011年07月20日 07:22:19
只看楼主

600*600的框架柱,保护层25,箍筋直径10,间距100。求体积配箍率时,箍筋的长度是取550还是560还是570?本人认为是600-25*2+10*2=570,至少应该比直接减去两边保护层厚度要大,但是施的指南和赵的30天冲刺都是直接取550,怎么回事?请高人指点。

600*600的框架柱,保护层25,箍筋直径10,间距100。求体积配箍率时,箍筋的长度是取550还是560还是570?本人认为是600-25*2+10*2=570,至少应该比直接减去两边保护层厚度要大,但是施的指南和赵的30天冲刺都是直接取550,怎么回事?请高人指点。
免费打赏
ph0356
2011年07月20日 17:19:17
2楼
550和570都是对的
回复
sychenaixin
2011年07月20日 17:42:55
3楼
按新版的规范,都不对
回复
sun.pu
2011年07月20日 22:07:11
4楼
取550,柱子减去保护层。
回复
大长
2011年07月21日 07:29:40
5楼
本来就是粗略的计算
都可以
回复
hanwei9929
2011年07月21日 11:44:56
6楼
550,截面尺寸减去两个保护层厚度
回复
tober
2011年07月24日 09:39:09
7楼
550mm是正确的 即柱截面减去保护层厚度 请看混规体积配股率说明
回复
shitangke
2011年07月26日 14:49:27
8楼
应该是560,核心区长度为550,箍筋长度要加上一倍箍筋直径,故为560
回复
qhjkll
2011年07月26日 23:19:21
9楼
我同意560 以前真题里是按这个算的
回复
linjint
2011年07月27日 00:23:46
10楼
箍筋长度按柱边长减2倍保护层加一倍箍筋直径(箍筋中线的间距)
600-2x25+10=560

[ 本帖最后由 linjint 于 2011-7-28 18:24 编辑 ]
回复
lbp120d
2011年07月27日 09:40:51
11楼
规范明确说是核心区为间接钢筋内表面,
回复