关于计算柱子体积配箍率时箍筋长度的确定
zhlch0516
zhlch0516 Lv.4
2011年07月20日 07:22:19
只看楼主

600*600的框架柱,保护层25,箍筋直径10,间距100。求体积配箍率时,箍筋的长度是取550还是560还是570?本人认为是600-25*2+10*2=570,至少应该比直接减去两边保护层厚度要大,但是施的指南和赵的30天冲刺都是直接取550,怎么回事?请高人指点。

600*600的框架柱,保护层25,箍筋直径10,间距100。求体积配箍率时,箍筋的长度是取550还是560还是570?本人认为是600-25*2+10*2=570,至少应该比直接减去两边保护层厚度要大,但是施的指南和赵的30天冲刺都是直接取550,怎么回事?请高人指点。
免费打赏
huosetao
2020年10月14日 15:20:45
22楼

600-25*2-10=540

不是算到中心吗?