末端总水量与空调水泵水量的关系
coolheating
2011年07月19日 15:44:10
来自于中央空调
只看楼主

我在设计中央空调时,一般末端总水量一般总会大于空调水泵的水量,因为所选型号的末端的制冷量总会大于实际计算出来的制冷量(尤其风机盘管),此时末端水量是应该根据实际负荷计算出来的制冷量得出的水量,还是根据设备在设计制冷量下的水量?因为涉及到调试的时候,各个末端阀门全开,此时水泵水量是小于末端所需水量的,那么末端供冷量将受影响。不知各位设计的时候末端水量与水泵水量是什么样的关系?

我在设计中央空调时,一般末端总水量一般总会大于空调水泵的水量,因为所选型号的末端的制冷量总会大于实际计算出来的制冷量(尤其风机盘管),此时末端水量是应该根据实际负荷计算出来的制冷量得出的水量,还是根据设备在设计制冷量下的水量?
因为涉及到调试的时候,各个末端阀门全开,此时水泵水量是小于末端所需水量的,那么末端供冷量将受影响。
不知各位设计的时候末端水量与水泵水量是什么样的关系?
免费打赏
mideahz
2011年07月19日 16:15:36
2楼
用主机的水流量选型
回复
zln186
2011年07月20日 09:51:00
3楼
根据实际计算出来的水量来选择的,根据末端会选大,况且平时很多时候都很难达到计算值。
回复
mumuxiaoran1
2011年07月20日 14:30:48
4楼
人工置顶!!我顶顶~~
回复
hcq78
2011年07月20日 15:33:44
5楼
应该是按主机的流量来选吧。
回复
coolheating
2011年07月20日 16:58:24
6楼
我的意思不是说空调水泵怎么选型。我的意思是末端的总流量和水泵流量一般关系是怎么样的
回复
dp522dp
2011年07月20日 21:39:12
7楼
末端是按房间最大总冷负荷选设备,主机是按建筑物最大总冷负荷选设备,所以末端设备的总额定水量大于主机额定水量。水泵按主机水量选型,所以末端额定最大水量大于水泵水量。末端算管径的时候最好按照房间冷负荷进行计算,不要按照末端设备额定流量计算。有些项目会出现末端额定总制冷量比主机额定制冷量大25%以上,大50%的工程都有,如果按末端额定水量算管径,那么末端主管和机房主管无法匹配。
回复
wl583174453
2011年07月25日 10:51:03
8楼
七楼说的精彩,顶一下路过学习学习
回复

相关推荐

APP内打开