排烟口与排烟阀是否可以分开安装
cxj9786
cxj9786 Lv.3
2011年07月18日 11:31:26
来自于通风排烟
只看楼主

RT: 图纸中表明的是排烟口(应该是一个百叶风口与一个排烟阀组合一起安装的吧),无设计说明,现由于标高不满足,是否可能分开安装,百叶风口安装在风管上,排烟阀安装在风管的支管上。该排烟机负责几个排烟分区的,这种情况是否可以分开安装的啊? 跪求解答!

RT:
图纸中表明的是排烟口(应该是一个百叶风口与一个排烟阀组合一起安装的吧),无设计说明,现由于标高不满足,是否可能分开安装,百叶风口安装在风管上,排烟阀安装在风管的支管上。该排烟机负责几个排烟分区的,这种情况是否可以分开安装的啊?

跪求解答!
免费打赏
cxj9786
2011年07月18日 11:33:03
2楼
在线求解答!!!!!!!!!!!!!!
回复
vk3001h
2011年07月18日 16:05:21
3楼
可以。这样够6个字了。
回复
cxj9786
2011年07月27日 10:42:32
4楼
像这种情况排烟阀是常开还是常闭的????

另外,支管上安装是排烟防火阀还是排烟阀?搜了一下,没有明确的定义,设计手册说了排烟阀是没有温度熔断器,而网上说的排烟阀与排烟防火阀都差不多。很是疑惑,望高手解答。

[ 本帖最后由 cxj9786 于 2011-7-27 12:18 编辑 ]
回复
cxj9786
2011年07月27日 12:20:51
5楼
没有解答的啊。纠结。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开