如下图片,公司的两台变压器连接方式一样。低压侧用断路器做联络,也从没有并联使用过。两台变压器低压侧同相之间有100伏电压,如果要并联使用的话不知道行不行?

如下图片,公司的两台变压器连接方式一样。低压侧用断路器做联络,也从没有并联使用过。两台变压器低压侧同相之间有100伏电压,如果要并联使用的话不知道行不行?
免费打赏
dcc1973
2011年07月18日 16:28:47
12楼
应该在空载的时候测量一下,证实下负荷性质。如果是那样,只能考虑分开运行了。
回复
chenweiangel888
2011年07月18日 16:42:38
13楼
反反复复哈哈哈和
回复
hero_2008
2011年07月18日 17:18:26
14楼
我觉得是两变压器带的负载不一样,带负载大的压降大,所以才呈现出100伏压差。最好是都在空载的情况下,测两者的对地电压值来进行比较。
回复
gshjok
2011年07月18日 17:23:23
15楼
如果两组变压器线电压和相电压都平衡的话那就是角度的问题,是上级的问题。
回复
鸭江绿水
2011年07月18日 18:46:13
16楼

我不认为是负载的问题,应该检查变压器的连接组别。另外变压器是有载自动调压还是其他调压方式,检查调压档位
回复
whp_adm
2011年07月18日 20:08:28
17楼
变压器并列运行需要很多条件的,比如阻抗,连接组别等。
回复
feiniao0003
2011年07月18日 21:34:58
18楼
是不是两变压器带负载 容量差别太大啊?
应当空载时测量一下
回复
zenghuaxiao
2011年07月18日 22:37:18
19楼
是不是用数字表测的,换机械表看一下
回复
sjycjm
2011年07月20日 11:47:34
20楼
同意16楼的观点,按变压器并列运行条件要求:1、接线组别相同。 2、变比差值不超过±0.5%。 3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1检查一下,在同一10KV电源供电条件下,不应该出现100V的压差。
回复