如下图片,公司的两台变压器连接方式一样。低压侧用断路器做联络,也从没有并联使用过。两台变压器低压侧同相之间有100伏电压,如果要并联使用的话不知道行不行?
如下图片,公司的两台变压器连接方式一样。低压侧用断路器做联络,也从没有并联使用过。两台变压器低压侧同相之间有100伏电压,如果要并联使用的话不知道行不行?
2楼
回复
3楼
有100V的电位差,肯定不能并列!
先检查100V电压存在的原因,降低到20V以下,才有并列的可能。
回复
4楼
压差这么大啊,角度问题呗
回复
5楼
怎么差这么多呀,肯定不行的。
回复
6楼
N线情况如何?
回复
7楼
并联那就短路了
回复
8楼
我想楼主是活的并联应该不是并列运行的方式吧啊
如果两变压器器同相测电压有100V那相位肯定是不太一样 有移位
回复
9楼
应该在空载的时候测量一下
回复
10楼
变压器并列运行是有条件要求的:1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1。缺一不可
回复
11楼
应该是两端所带负荷性质有差异。