两台变压器同相之间有100伏电压
wsjblg
wsjblg Lv.2
2011年07月18日 10:15:59
来自于变压器
只看楼主

如下图片,公司的两台变压器连接方式一样。低压侧用断路器做联络,也从没有并联使用过。两台变压器低压侧同相之间有100伏电压,如果要并联使用的话不知道行不行?

如下图片,公司的两台变压器连接方式一样。低压侧用断路器做联络,也从没有并联使用过。两台变压器低压侧同相之间有100伏电压,如果要并联使用的话不知道行不行?
免费打赏
wsjblg
2011年07月18日 10:17:48
2楼
DSC02239.JPG DSC02239.JPG DSC02239.JPG
回复
lingxuct
2011年07月18日 10:27:05
3楼
有100V的电位差,肯定不能并列!

先检查100V电压存在的原因,降低到20V以下,才有并列的可能。
回复
shijian1981
2011年07月18日 13:06:56
4楼
压差这么大啊,角度问题呗
回复
zlj5165
2011年07月18日 14:33:01
5楼
怎么差这么多呀,肯定不行的。
回复
xdetect
2011年07月18日 14:50:53
6楼
N线情况如何?
回复
bjx1025
2011年07月18日 15:05:33
7楼
并联那就短路了
回复
chjs001
2011年07月18日 16:06:51
8楼
我想楼主是活的并联应该不是并列运行的方式吧啊
如果两变压器器同相测电压有100V那相位肯定是不太一样 有移位
回复
chpp_8
2011年07月18日 16:09:10
9楼
应该在空载的时候测量一下
回复
mengzhijie
2011年07月18日 16:19:52
10楼
变压器并列运行是有条件要求的:1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1。缺一不可
回复
dcc1973
2011年07月18日 16:27:04
11楼
应该是两端所带负荷性质有差异。
回复